一次水泵漏电故障的排查
故障现象
变频器报“接地故障”
现场    变频器至潜水泵之间用的是“屏蔽电缆”。(电缆沟)
万用表测各芯线,对地均有阻值。变频器侧(配电柜)重新剥开“屏蔽层”并可靠做好接地。再用万用表测各芯线,对地均无阻值。
故障排除。用事实说明变频器至负荷间(线路较长且与其它线路并行敷设)为什么要用屏蔽线,并且要做好接地的原因。