有一台变频电机,后面的风扇是独立电源,按下启动,主机运行,风扇不转,小风扇的接触器也吸合,就是不转,各种测量各种查,找不到原因,领导过来查了半天,说小风扇可能烧了,明天换个新的试试。


2686a41aa2ed13bc22217007795da433.png

大家一听领导都这么说了就都散了,到了晚上我觉得没事,就过去看看,用万用表测量接触器下口,结果发现有一相间电压355v,,我随即拿出改锥直接把接触器硬顶下去,结果风扇转了,于是到现场按下启动按钮风扇还是不转。

这下明白了,还是接触器线圈有问题,通电吸合的不彻底,导致电压不太够,用手强制性的顶到地就能运行,随后拆下接触器打开后发现里面铁芯之间有一小块小木屑,去掉并插拭干净,组装好接上线,按下按钮,一切正常了,哎!查故障一定要细心啊,什么情况都可能发生。