  毛细管的确定不需要搞得那么复杂,不需要走那么多的弯路,不需要依据这个,根据那个,不需要左右折腾。应以设计要求的蒸发温度下的相对应压力为准,从而确定其长度及通径。毛细管长度与通径的确定,是根据制冷的蒸发温度而确定的。大家知道,毛细管是节流装置,如同节流阀膨胀阀一样,都是控制和调节进入蒸发器的液体流量及压力,而我们在调节膨胀阀时,通常都是依据蒸发温度来调节的,即蒸发温度高,开大膨胀阀,加大流量和压力;蒸发温度低,关小膨胀阀,减小流量及压力。
  同样的道理,蒸发温度高,需要加大流量和压力,那毛细管的长度要短,或通径要大;蒸发温度低,需要减小流量及压力,那毛细管的长度要增加,或通径要缩小。否则就不可能与蒸发温度相对应。但用毛细管节流的制冷装置,设计时就把制冷的蒸发温度(或压力)确定好了。将此压力作为毛细管的出口压力,在通径一定的情况下,再以此压力确定毛细管的长度。
  毛细管的规格及长度是根据所需制冷的蒸发温度来确定的,与容积和压缩机的功率不产生直接的关系。只要冰箱冷柜所要达到的制冷温度一样,不论容积和压缩机的功率大小,毛细管的规格与长度基本都是一样的。压缩机的功率则是根据容积的大小来决定的,而不能用来确定毛细管的依据,必须理顺和弄清它们之间的相互关系。毛细管的规格在原机上可以直接看出。在实际的维修中,毛细管的长度和通径定论不是绝对的,上下一点也不会有根本性的问题。当然,能尽量使用原机的毛细管就更好了。
  毛细管的科学设计必须确定该冰箱(冷柜或冷藏陈列柜)的制冷温度,确定其最低蒸发温度(一般比制冷温度低 5~10度),查验出该蒸发温度下的相对应压力,就是毛细管的出口压力,以此出口压力确定毛细管的长度。