找回密码
 请使用中文注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 718|回复: 0

「收藏」断路器型号释译及额定电流的选取方法

[复制链接]
阅读字号:

1368

主题

50

回帖

2万

积分

超级版主

积分
27457
发表于 2023-7-23 17:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请使用中文注册

×

86da80d7fe8f13c0e7a23aea87702ffc.jpg
01 断路器分类及型号释译:
※ 断路器分类:
◆ 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
◆ 按结构分有:万能式和塑壳式。
◆ 按使用类别分有:选择型和非选择型。
◆ 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。
◆ 按动作速度分有:快速型和普通型。
◆ 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。
◆ 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。

e0c9eb81c0a83169532ed39a63da0c40.jpg
※ 断路器型号释译
◆ 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:
◆ 产品字母代号,用下列字母表示:
S—少油断路器;
D—多油断路器;
K—空气断路器;
L—六氟化硫断路器;
Z—真空断路器;
Q—产气断路器;
C—磁吹断路器。

89d69d5774fd391176f342bddafef006.png
◆ 装置地点代号:
N—户内;
W—户外。
◆ 设计序列代号:
以数字1、2、3……表示。
额定电压,KV。

9a2b79a35c53778c4f4cc72b62e70168.png
◆ 其它补充工作特性标志:
G—改进型;
F—分相操作。
额定电流,A。
额定开断电流,KA。
特殊环境代号。
补充:
◆ GW-110(III)W-630
G------隔离开关
W------户外使用
110---------适用于额定电压为110KV的系统中
(Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号)
630---------适用于额定电流在630A以下的系统中

556d73c3cc25ce565523230ac819528c.png
◆ GN22-10/2000
G------------隔离开关
N------------户内使用
22-----------设计序号
2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中
◆ SW2-110II
S-------------少油断路器
W-------------户外使用
2------------设计序号
110----------适用于额定电压为110KV的系统中
II-----------本系列开关中的II型开关
※ 低压断路器类型:
DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;
DW17(ME)系列万能式断路器;
DZ15系列塑料外壳式断路器;
DZ20系列塑料外壳式断路器;
DZ25系列塑料外壳式断路器;

b13d487bcc0e3d797a224bb82ae1bc74.png
02 低压断路器额定电流的选取方法:
1、按正常工作条件选择
电器的额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流。切断负荷电流的电器(如开关、隔离开关)应校验其断开电流。接通和断开起动尖峰电流的电器(如接触器)应校验其接通、分断能力和每小时操作的循环次数(操作频率)。
2、按短路工作条件选择
① 可能通过短路电流的电器(如开关、隔离器、隔离开关、熔断器组合电器、接触器、起动器),应满足在短路条件下短时耐受电流的要求;
② 断开短路电流的保护电器(如低压熔断器、低压断路器),应满足在短路条件下分断能力的要求。
3、负荷的计算电流和线路短路电流计算详见《工业与民用配电设计手册》。
4、断路器详细参数选择详见《工业与民用配电设计手册》第十一章第四节。

.