01 断路器分类及型号释译: ※ 断路器分类: ◆ 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 ◆ 按结构分有:万能式和塑壳式。 ◆ 按使用类别分有:选择型和非选择型。 ◆ 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 ◆ 按动作速度分有:快速型和普通型。 ◆ 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 ◆ 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 ※ 断路器型号释译 ◆ 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ◆ 产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ◆ 装置地点代号: N—户内; W—户外。 ◆ 设计序列代号: 以数字1、2、3……表示。 额定电压,KV。 ◆ 其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 额定电流,A。 额定开断电流,KA。 特殊环境代号。 补充: ◆ GW-110(III)W-630 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 ◆ GN22-10/2000 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中 ◆ SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关 ※ 低压断路器类型: DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 02 低压断路器额定电流的选取方法: 1、按正常工作条件选择 电器的额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流。切断负荷电流的电器(如开关、隔离开关)应校验其断开电流。接通和断开起动尖峰电流的电器(如接触器)应校验其接通、分断能力和每小时操作的循环次数(操作频率)。 2、按短路工作条件选择 ① 可能通过短路电流的电器(如开关、隔离器、隔离开关、熔断器组合电器、接触器、起动器),应满足在短路条件下短时耐受电流的要求; ② 断开短路电流的保护电器(如低压熔断器、低压断路器),应满足在短路条件下分断能力的要求。 3、负荷的计算电流和线路短路电流计算详见《工业与民用配电设计手册》。 4、断路器详细参数选择详见《工业与民用配电设计手册》第十一章第四节。
.
|