| 编号 
 | 内容 
 | 备注 
 | 
| 0 
 | 正常显示 
 | 显示运行频率、运行状态 
 | 
| 1 
 | 室外运行模式 
 | 0关机1制冷2制热3送风4抽湿5自动模式6强制制冷7化霜8干燥清洁9节能省电10自清洁模式 
 | 
| 2 
 | 所有通信上的内机能力标称总和 
 | 可显示范围为0-19900W,单位100W。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150,实际的室内能力需求为15000W;若显示60,实际的室内能力需求为6000W。 
 | 
| 3 
 | 室内机总能力需求 
 | 显示室内发送过来的总能力需求,可显示范围为0-19900W,单位100W。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150,实际的室内能力需求为15000W;若显示60,实际的室内能力需求为6000W。 
 | 
| 4 
 | 室内机台数 
 | 能与室外机正常通讯的室内机台数 
 | 
| 5 
 | 有能力需求的室内机台数 
 | 
 | 
| 6 
 | 有能力需求的室内机T1平均值 
 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。) 
 | 
| 7 
 | 有能力需求的内机T2加权平均温度 
 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。) 
 | 
| 8 
 | T2目标温度 
 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(未进入T2目标温度控制时,该值为0。) 
 | 
| 9 
 | 有能力需求的内机T2B平均温度 
 | 当该温度值小于0度时,显示0度,当高于70度时,显示70度。(当室内机能力需求为0时,该值为0。) 
 | 
| 10 
 | T3温度 
 | 当该温度值小于-9度时,显示-9度,当高于70度时,显示70度。 
 | 
| 11 
 | T4温度 
 | 当该温度值小于-9度时,显示-9度,当高于70度时,显示70度。 
 | 
| 12 
 | Tp温度 
 | 可显示范围为0-199。当需显示值大于99时,点亮高位数码管的小数点,同时显示十位与个位数值(若显示5.0则表示为150) 
 | 
| 13 
 | IPM模块温度 
 | 阀开显示“On”,阀关显示“OF” 
 | 
| 19 
 | 热气旁通阀状态 
 | 阀开显示“On”,阀关显示“OF” 
 | 
| 20 
 | 四通阀状态 
 | 阀开显示“On”,阀关显示“OF” 
 | 
| 21 
 | 室外机设定台数 
 | 设定内机台数 
 | 
| 22 
 | 自动寻址状态 
 | 自动寻址显示“On”,非自动寻址显示“OF” 
 |