一、安全技术要求1、在确保没有短路的情况下,先送电观察故障现象。2、测量输入侧、输出侧电压时要正确使用万用表,注意选择合适的挡位和量程。在测试时要注意人身安全,以免工具使用不当发生事故。3、拆卸变频器要在面板指示灯熄灭后进行。4、接线完毕,必须对所接线路进行检查,无误后方可送电。二、故障处理操作步骤1、欠电压故障1)断开设备电源,做好安全措施。2)检查万用表的好坏。将万用表扳至交流电压挡,测量电源电压是否过低。如果电源电压过低,设法提高变频器输入侧的电压。3)检查电源是否缺相。如果电源缺相,查明原因。4)检查限流环节。拆开变频器端盖,测量整流桥与滤波电容之间的限流电阻和晶闸管(继电器)。如果限流电阻断路,更换同规格的电阻;如果晶闸管不导通,说明晶闸管损坏,更换晶闸管。5)检查电动机侧是否缺相。如果电动机侧缺相,主要检查线路是否断路。6)检查是否因变频器内部原因导致缺相。检查逆变模块,若逆变模块完好,用示波器观察驱动模块的输入、输出端的波形。7)检查周围是否有大功率电动机启动或较大的晶闸管控制设备在工作。8)故障查找完毕,经检查无误后,通电试运行应正常。9)运行正常后填写故障位置,清理现场。2、过电压故障1)断开设备电源,做好安全措施。2)检查万用表的好坏。将万用表扳至交流电压挡,测量电源电压是否过高。如果电源电压过高,设法降低变频器输入侧的电压。3)调整变频器参数,适当延长减速时间。4)检查变频器的放电回路是否正常。5)如果变频器在突卸负载时动作,应加装外部制动电阻或制动单元;如果已有制动电阻或制动单元,应更换容量大一点的制动电阻或制动单元。6)有补偿电容器投入/切除或有雷电过电压时,应对变频器设置重合闸功能。7)故障查找完毕,经检查无误后,通电试运行应正常。8)运行正常后填写故障位置,清理现场。