202145cttyy843vg7t4dq9.gif         YORK约克机组故障代码

        YGCC:
        故障
        E1
        1.低压报警
        冷媒不足
        E2
        房间温度感温头报警
        E3
        1.压缩机报警输入
        若一上电就报警
        检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
        2.高/低压报警
        若运行30分钟后出现故障
        检查室内管温传感器位置是否放正确
        3. 室内风机反馈报警
        若运行15秒后报警
        检查室内风机反馈线是否连接正确。
        4.辅助加热(室内风机)过热报警
        检查过热保护器
        E4
        室外盘管管温头报警
        E5
        室内盘管管温头报警
        E6
        通讯错误
        E7
        室外环境温度探头报警
        E8
        PG电机无反馈信号
        E9
        系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)
        调试
        手操器
        D0:防冷风最小温度 25℃
        D1:辅助加热启动室温条件 20℃
        D2:机器静压选择 E型25机以上
        D3:化霜时风机运行使能 0
        D4:系统延时启动时间 10秒
        D5:开始化霜计时温度 0℃
        D6:结束化霜计时温度 13℃
        D7:进入化霜计时时间 30分钟
        D8:最大化霜时间 5分钟
        手操器地址码开关
            ON          OFF
        1三速见机       单速
        2有辅助加热    无副热
        3热泵机组       单冷
        4远程化霜     远程开关机
        其它调节
        通电后调温↑键3秒强热
        通电后调温↓键3秒强冷
        开机调温↑键3秒显外盘管温度
        开机调温↓键3秒显内盘管温度
        制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定
        I/O板开关
        SWDIP1  SWDIP2  SWDIP3 机型
        OFF      OFF     OFF   09
        OFF      OFF     ON    12
        OFF      ON      OFF   18
        OFF      ON      ON    25
        ON      OFF      OFF   30
        ON      OFF      ON    35
        ON      ON       OFF   45
        SWDIP4
        ON为风量系统(变风量板控制)
        OFF为定风量系统(线控器控制)
        SWDIP5
        ON为检测PG电机
        OFF为不检测PG电机
        YSAC
        01:流量故障(缺水 水泵 送风机)
        02:风机 电源缺相 外部连锁
        03:1#压缩机高压
        04:1#压缩机低压
        07:2#压缩机高压
        08:2#压缩机低压
        09:回水(风)温度传感器
        10:环境温度传感器
        11:1#翅片温度传感器
        12:1#出水温度传感器
        13:2#翅片温度传感器
        14:2#出水温度传感器
        15:1#过冷保护
        16:2#过冷保护
        YCAE;YHAC(F)
        17:1#不制热(制热出水低于3℃)
        18:2#不制热(制热出水低于3℃)
        YCWE
        09:空
        10:冷冻回水温度传感器故障
        11:空
        12:空
        13:冷冻出水温度传感器故障
        14:冷却出水温度传感器故障
        15:空
        16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)
        17:空
        18:空
        19:冷却出水温度大于40℃
        YSAC;YMAC;YHAC;YCAE;YCWE
        温度设定
        01制冷水温设定(默认12范围-20~18)
        02制热水温设定(默认45范围30~50)
        0316
        04除霜起始温度(默认08范围4~20)
        05除霜结束温度(默认12范围6~30)
        06防冻温度设定(默认3范围-25~10)
        07动作范围设定(默认02范围01~09)
        08风机调速/不调速(默认10范围10/11)
         YCWE此项为出水控制/回水控制
        09独立风/公共风(默认11范围10/11)
        10公共水路/独立水路(默认10范围10/11)
        11双机/单机(默认10范围10/11)
        12热泵/单冷(默认10范围10/11)
        13冷热由手操器/主板切换(默认10范围10/11)
        14B区显示设定(默认00范围00~03)
        15湿度修正设定(默认10范围00~20)
        16温度修正设定(默认10范围07~13)
        YEW
        E1:相序保护
        FH:温度传感器开路
        FL:温度传感器短路
        L1:外部连锁
        E2:水流开关
        C1:压缩机1#低压
        C2:压缩机2#低压
        C3:压缩机3#低压
        YBW
        故障代码
        01-送风机故障,电源,外部连锁
        02-1#压缩机过载、高压故障
        03-2#压缩机过载、高压故障
        04-3#压缩机过载、高压故障
        05-1#压缩机低压故障
        06-2#压缩机低压故障
        08-加热器故障或4#压缩机高压故障
        09-水流水泵故障
        10-3#压缩机或4#压缩机低压故障
        11—回风温度传感器故障
        A区数值
        0100手动开关机
         01手动开自动关
         02自动开手动关
         03自动开关机
        02定时开机时间的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册