202126afs6qfqqq2o05ppk.gif 新科空调故障,空调故障代码,新科空调故障代码

        新科空调故障代码及排除(简易版)
       
        F系列风管机故障代码
        故障内容 故障代码 故障内容 故障代码
        室内机同线控制器通讯异常 E0 制冷济泄漏 E5
        室内环温传感器T1开路或短路 E1 室内机同室外机通讯异常 E6
        室内管温传感器T2开路或短路 E2 室外机组供电电源错相 E7
        室外环温传感器T3开路或短路 E3 高压保护 E8
        室外管温传感器T4开路或短路 E3 低压保护 E9
        Q系列吊顶嵌入式空调
        故障运行方式 红色LED 黄色LED 绿色LED
        室内温度传感器故障 闪亮 不亮 不亮
        室内盘管舞温度传感`器故障 闪亮 闪亮 不亮
        提水泵系统故障 闪亮 闪亮 闪亮
        外盘管温传感器机高压故障 亮 亮 不亮
        低压保护 亮 闪亮 闪亮
        防冷风运行 不亮 闪亮 不亮
        除霜运行 不亮 不亮 闪亮
        制冷济泄漏保护 不亮 闪亮 闪亮
        相序错保护 闪亮 不亮 闪亮
        008电路适用机型
        KFR(d)_25GW KFR_32GW(B) KFRd_120LW KFRd_48LW(F,B,BF) KFRd_75LW/3
        前提是故障指示灯闪
        说明 指示 内容
        检漏,外机是否工作 16度 不制冷
        氟过多或过少。相位检测,电源 17度 低压,缺相,相序错
        电压正常自动恢复 18度 电压过低
        插头松探头坏 19度 T1开路
        同上 20度 T2开路
        插头 松 探头坏信号线断 21度 T3开路
        窗机故障代码(芯片采用PIC16C73B-04/SO)
        故障原因 故障代码
        室内环境温度传感器开路,短路 E1
        室内盘管温度传感`器故障 E2
        制冷济泄漏保护或不制冷 E3
        明净星,洁净,系列挂机KFR-26WJ(F),KFR-35GWJX(F)的故障代码
        故障原因 故障代码
        通讯异常保护 F0
        T1开路或短路 F1
        T2开路或短路 F2
        制冷济无保护 F3
        内风机故障 F4
        过零检测故障 F5
        明净星,洁净,灵感,系列柜机KF-50LWC,KF(RD)-50LWNCX ,KF(RD)-50LWN,KF(R)-50LWL,KF(RD)-50LWL(F)的故障代码。
        故障原因 故障代码
        T1开路或短路 E1
        T2开路或短路 E2
        T3开路或短路 E3
        制冷剂泄露保护 E4
        通汛异常保护 E5
        缺相低压相序错保护 E6