绝缘电阻表指针不能指零位故障的原因及检修思路:
1、电流线圈或零点平衡线圈局部短路或断路。对此,应修理或重新绕制电流线圈或零点平衡线圈。
2、电流回路电阻发生改变,电阻值变小时指针超过零位;电阻值增大时指针达不到零位。对此,应更换电流回路中的电阻。
3、电压回路电阻发生改变,电阻值变大时指针超过零位;电阻值减小时指针达不到零位。对此,应更换电压回路中的电阻。
4、导流丝性能发生了变化。对此,应对导流丝进行适当的调整,调整无效时应重换新的导流丝。
附1,调节万用表欧姆调零器,指针指不到零位的问题。
9V和1.5V电池没电造成无法调零,拨盘开关接触不良造成内阻变大从而导致流过表头电流过小造成不能调零,可调电位器阻值变化造成无法调节表头并联支路的电流大小造成无法调零。
其次,就是电阻挡部分的电池接线虚焊或断线,都会造成不能调零。
附2,绝缘电阻表测量后的指针指向位置
A 零位 B没有固定位置 C 最大位置。
C:最大位置。因为任何电阻表的指向都是停在最大位置的。测试前应将测试笔短接调零后再测,才能得出准确的绝缘电阻值。
附3,万能电表指针为什么必须调零?
两表笔短接调零时、指针不能指在零位,可在读数时将原来的阻值扣除为什么不对?是什么原理?
不调零也可。如果是粗略的测一下可以不调零。如果看电压或电流变化也可以不调零。但如果要精确的测量比如电阻,那还是要调零的。在维修中不必要次次都要调零,那不是很费事。
附4,指针兆欧表表笔短接不归零的问题
指针兆欧表表笔短接不归零,测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在