有关电压表判断PT故障类型的方法,分为金属性接地、非金属接地、基波谐振、分频谐振与高频谐振五种类型。电压表判断PT故障类型
1、金属性接地
故障相电压为0,非故障相电压大于线电压。
2、非金属接地
一相(两相)电压低,但不为零,另两相(一相)电压高,近似与线电压。
3、基波谐振
一相电压低,但不为零,两相电压高超过线电压。
4、分频谐振
三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压)表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。
5、高频谐振
三相电压同时升高,远超过线电压(可达到四倍线电压)。