本人接修一台兴南250升冷柜,用6个的铜管盘的,盘了6圈 毛细管2米,去年刚做时冷冻效果能达到—22度。但用了一年后到今年热天不知什么原因把压缩机坏了,然后他自己刚好有一台旧冰箱,我就把他拆到冰柜上,但效果一直不好,抽过多次空,加氟最大能达到—12度,然后本人把毛细管加长到4米,(注;我是看到帖子上有一篇文章,整样计算蒸发器和毛细管的长度。根据上面的精炼,我把毛细管出口焊开再在过虑器出口接一压力表,然后启动压缩机把毛细管压力调到1.3MP。所以毛细管被加长到4米)。我也做过几个冰柜,有的效果很好,霜一直能接到蒸发器的末端,但像这个,霜只能接到第1圈后就看不到霜了。在没有办法 的情况下加了一瓶盖甲醇,效果才能到—12度,它原机压缩机是标了个1PH,换的也是1PH,我连续搞了2个晚上,头都搞晕了,累累累,真是累。希望老师们都来这里看看,帮帮忙吧。在此先谢谢了。 |
|