说的不够详细:
一、如果定速的空调,制冷剂用的是R22:1、原先正常用着的出现此问题、先抽真空另加R22,如果问解决不了,考虑四通阀串气,或压缩机排气不良(可能性很小)。2、如是移机之后出现的,查内外连接管是否有折扁的以及是否加管,加管的长度,加管5米以内不会有明显效果变差现象。