[求助] 一台惠康空调制冷效果不好

[复制链接]

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
240
主题
401
积分
3390
在线时间
490 小时
注册时间
2008-4-30
最后登录
2020-7-30

热心会员常驻会员

发表于 2009-7-3 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台惠康空调制冷效果不好,查压力是0.4MPA,过滤网洗了,不知原因,请版主指教,谢谢。

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1338
主题
69
积分
2353
在线时间
209 小时
注册时间
2008-7-7
最后登录
2014-1-10

热心会员常驻会员

发表于 2009-7-3 16:47 | 显示全部楼层
你那里温度是多少????
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
240
主题
401
积分
3390
在线时间
490 小时
注册时间
2008-4-30
最后登录
2020-7-30

热心会员常驻会员

 楼主| 发表于 2009-7-3 17:25 | 显示全部楼层
0.4wmpad 压力是压缩机工作的时候检测,电流没测,冷凝器没脏,外面风扇电机运转速度不慢,初学者,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
10
主题
5
积分
91
在线时间
17 小时
注册时间
2009-6-24
最后登录
2013-1-3
发表于 2009-7-6 09:11 | 显示全部楼层
你这个问题可能是四通阀串气,你不妨查一下。