请教:有一加热设备在三相电源电路中应用,要求每个开关单独控制一路加热管,共十二路,但是电源电路中没有零线,只有保护接地线。我的解决办法是用Y接法每次接通二路,但用户要求单路控制,特请教各位,请赐教。急!急!急!谢谢!

北网超版

北网电工

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
5033
主题
260
积分
34958
在线时间
1979 小时
注册时间
2006-6-26
最后登录
2020-11-16

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2009-5-26 09:48 | 显示全部楼层
为了达到用户的要求
你也要提出条件,加设零线!否则只能分两步来控制了,唯有加设零线才能分成三步控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

北网电工

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
5033
主题
260
积分
34958
在线时间
1979 小时
注册时间
2006-6-26
最后登录
2020-11-16

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2009-5-26 09:50 | 显示全部楼层
除非使用调压设备,仅仅用开关不加零线是不行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
2332
主题
230
积分
10307
在线时间
998 小时
注册时间
2009-3-19
最后登录
2014-11-23

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

发表于 2009-5-26 09:51 | 显示全部楼层
没看明白什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
2332
主题
230
积分
10307
在线时间
998 小时
注册时间
2009-3-19
最后登录
2014-11-23

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

发表于 2009-5-26 09:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 小邱电子 于 2009-5-26 11:19 编辑

要手动控制的话就装断路器,自动化加接触器
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
986
主题
223
积分
23749
在线时间
278 小时
注册时间
2005-7-27
最后登录
2025-5-31

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2009-5-26 15:19 | 显示全部楼层
加热器电压要求380 V ,你加零线不成了220V了?
照客户的意思是不是要用12个开关?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
1660
主题
134
积分
7649
在线时间
465 小时
注册时间
2005-3-2
最后登录
2017-1-24

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章论坛贡献勋章版主勋章杰出贡献勋章

QQ
发表于 2009-5-26 22:15 | 显示全部楼层
首先你要说明下这个加热管是220V还是380V的才行!220V的只要拉上一根零线作公共线就行了(如果是380V的则取一相线作为公共线),再取另一相线经12个开关后分别接加热器即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

亚太方圆 该用户已被删除
发表于 2009-5-27 09:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
530
主题
130
积分
1525
在线时间
37 小时
注册时间
2009-8-28
最后登录
2017-8-2
发表于 2009-9-17 08:03 | 显示全部楼层
赞成6#的.................
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
8
主题
1
积分
43
在线时间
0 小时
注册时间
2009-10-24
最后登录
2009-11-15
发表于 2009-11-15 22:12 | 显示全部楼层
支持6楼正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
30
主题
2
积分
67
在线时间
12 小时
注册时间
2009-11-15
最后登录
2011-3-16
QQ
发表于 2009-11-16 19:22 | 显示全部楼层
你没有说明电热器的电压要求多少。如果电热器的电压上380伏,一个开关控制一个电热器不是正好吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
369
主题
41
积分
1004
在线时间
131 小时
注册时间
2010-3-28
最后登录
2013-12-8
QQ
发表于 2010-4-8 20:06 | 显示全部楼层
学习学习大家的好经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-6-1 06:38

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表