家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 4415|回复: 19

[求助] 空调回气管结冰

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
4
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-21
最后登录
2010-10-3
发表于 2009-5-12 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一柜式空调安装工把铜管折扁多处,经收氟换管后工作低压4个,电流低于正常值,能制冷,但差,检查蒸发器后背不脏,风机转速正常,再加氟低压上不去,检查内外分配器无结霜结露现象,多次制冷制热转换无效果,请高后指点.

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
2332
主题
230
积分
10307
在线时间
998 小时
注册时间
2009-3-19
最后登录
2014-11-23

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

发表于 2009-5-12 12:38 | 显示全部楼层
是不是安装工搞的里面有空气了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
517
主题
53
积分
997
在线时间
78 小时
注册时间
2005-11-20
最后登录
2016-11-9

版主勋章

发表于 2009-5-12 14:28 | 显示全部楼层
什么牌子.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

二级警士长

Rank: 5Rank: 5

回帖
2180
主题
77
积分
3424
在线时间
188 小时
注册时间
2005-11-21
最后登录
2017-9-21

热心会员常驻会员

发表于 2009-5-12 14:44 | 显示全部楼层
有空气时,表的波动很大,检查内机是否正常,阀门是否全开
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
351
主题
8
积分
434
在线时间
1 小时
注册时间
2007-11-17
最后登录
2012-2-1
发表于 2009-5-12 15:21 | 显示全部楼层
是氟加少了?在加点试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
788
主题
55
积分
1573
在线时间
90 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2015-7-23

版主勋章

QQ
发表于 2009-5-12 18:14 | 显示全部楼层
不行就抽空 再加一次 试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
774
主题
63
积分
1504
在线时间
50 小时
注册时间
2006-6-7
最后登录
2016-2-28

版主勋章

QQ
发表于 2009-5-12 22:26 | 显示全部楼层
不行就抽空 再加一次 试试
天行健 发表于 2009-5-12 18:14

同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

二级警士长

Rank: 5Rank: 5

回帖
2180
主题
77
积分
3424
在线时间
188 小时
注册时间
2005-11-21
最后登录
2017-9-21

热心会员常驻会员

发表于 2009-5-12 22:32 | 显示全部楼层
怎么样了?.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

diaoyanbiao 该用户已被删除
发表于 2009-5-13 15:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
15
主题
1
积分
36
在线时间
0 小时
注册时间
2009-5-10
最后登录
2010-8-28
QQ
发表于 2009-5-14 17:25 | 显示全部楼层
是不是美的空调啊抽空加氟吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
89
主题
2
积分
121
在线时间
5 小时
注册时间
2009-3-2
最后登录
2013-1-21
QQ
发表于 2009-5-14 17:52 | 显示全部楼层
应该是空气进的多了,还是抽空后在家氟吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
4
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-21
最后登录
2010-10-3
 楼主| 发表于 2009-5-15 17:15 | 显示全部楼层
该台空调为美的空调KFR-120LW柜机,工作时低压表针不摆动,4个压力上不去,是不是放氟,重新抽空再加氟就可以好吗?有同行遇到这样情况的吗,有经验的吗,指点下,学习,不用打开系统吹毛细吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
788
主题
55
积分
1573
在线时间
90 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2015-7-23

版主勋章

QQ
发表于 2009-5-15 21:27 | 显示全部楼层
你管子不是换了么  四通阀 如果没事(不行你先别放氟 用改锥翘翘四通阀 怕它阀体动作不好) 抽空加一次应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
发表于 2009-5-16 23:47 | 显示全部楼层
按照楼主的描述情况来看,我怀疑是安装工安装时将灰尘一类的脏东西搞入系统,造成系统二次截流了;你检查一下结霜是否是从分液头某一条毛细管开始的,要是这样就要清洗分液头了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
690
主题
112
积分
1463
在线时间
81 小时
注册时间
2006-10-2
最后登录
2017-7-1
QQ
发表于 2009-5-17 16:21 | 显示全部楼层
检查是否管折死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
298
主题
17
积分
3550
在线时间
293 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2024-9-4
QQ
发表于 2009-5-17 21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 高级兔子 于 2009-5-17 21:59 编辑

看看回气管哪个地方结霜,问题一般出现在结霜之前,从现象来看应该是回气管有睹或变型,看看焊接口是否焊好,再个就是四通阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
120
主题
28
积分
907
在线时间
146 小时
注册时间
2008-11-24
最后登录
2013-5-3
QQ
发表于 2009-5-24 17:19 | 显示全部楼层
1钢管有没有折。2有没集物在系统内。3有空气时,表的波动很大,检查内机是否正常,阀门是否全开。4更换冰种
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
605
主题
133
积分
3799
在线时间
433 小时
注册时间
2009-5-2
最后登录
2014-6-24
QQ
发表于 2009-5-26 17:56 | 显示全部楼层
如果检查没管折死。
应该是空气进的多了,还是抽空后在家氟吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
14
主题
0
积分
14
在线时间
0 小时
注册时间
2009-6-30
最后登录
2009-9-17
发表于 2009-7-1 12:26 | 显示全部楼层
检查是否管折死
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
118
主题
44
积分
476
在线时间
11 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2011-3-20
发表于 2009-7-1 22:15 | 显示全部楼层
打开系统吹毛细管就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-3 01:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表