保修一台美的51柜机空调,内机出风后,制热高压压10个压力,始终不能上去,电流10.5A(去电加热后),粗管手摸有热感烫手,但出风口温度不高,外机冷凝器下二排和中间一排结霜,过滤器也结霜.其它无霜.曾换过原装压缩机,四通阀,毛细截流组件均无改善.(访机为一年新机,两器不脏),感觉为系统半堵,制冷制热转换过(以为是油堵)也无效果.不缺氟,
制冷状态下低压压力1个压力,连接管细管及单向阀辅助毛细管结霜.电流8.4A.
十分头痛,一直结决不了,请高手指点.

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1338
主题
69
积分
2353
在线时间
209 小时
注册时间
2008-7-7
最后登录
2014-1-10

热心会员常驻会员

发表于 2009-1-22 19:10 | 显示全部楼层
你测一下进出口温差是多少??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
21
主题
2
积分
56
在线时间
11 小时
注册时间
2008-5-22
最后登录
2014-5-25
发表于 2009-1-26 00:37 | 显示全部楼层

空调制热高压上不来

系统半堵,制热时高压20个压左右,外机冷凝器,过滤器不会很快结霜.单向阀看一下,是不是不严.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
20
主题
1
积分
103
在线时间
43 小时
注册时间
2006-12-5
最后登录
2017-8-19
发表于 2009-1-29 20:28 | 显示全部楼层
环境温度是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
97
主题
9
积分
100
在线时间
0 小时
注册时间
2007-3-16
最后登录
2009-8-31
发表于 2009-4-15 12:03 | 显示全部楼层
这个问题很头痛 我判断应该是管路不通  新机不应该有内堵的问题 有的也是人为的 你应该排除一下是不是管折了 还和人为造成的  针对问题去判断先不要急换东西 这样容易造成多种问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
788
主题
55
积分
1573
在线时间
90 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2015-7-23

版主勋章

QQ
发表于 2009-4-16 10:05 | 显示全部楼层
管子是不是 有瘪的  建议收氟  吹一下 内机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
4
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-21
最后登录
2010-10-3
 楼主| 发表于 2009-4-19 17:51 | 显示全部楼层
管子无问题,是不是氟的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
4
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-21
最后登录
2010-10-3
 楼主| 发表于 2009-4-19 17:52 | 显示全部楼层
有同行遇过次类问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
788
主题
55
积分
1573
在线时间
90 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2015-7-23

版主勋章

QQ
发表于 2009-4-20 09:34 | 显示全部楼层
我遇到过一台 挂机  压力高 制热不行  官温头检测不到温度  风机 转的慢
最后竟仔细检查 一是露氟 二是管子瘪了
你用的制冷剂 用过其他机子么 要使用过 氟用该没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
788
主题
55
积分
1573
在线时间
90 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2015-7-23

版主勋章

QQ
发表于 2009-4-20 09:36 | 显示全部楼层
补充  我遇到的那台 挂机连接管接口上还有一处 扣上有一处不明显的裂口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
12
主题
2
积分
28
在线时间
2 小时
注册时间
2008-10-11
最后登录
2014-5-16
发表于 2009-5-7 17:49 | 显示全部楼层
管子会不会扁了,阀门有没有打开
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
82
主题
14
积分
343
在线时间
11 小时
注册时间
2008-11-26
最后登录
2012-3-14
发表于 2009-5-10 23:58 | 显示全部楼层
制冷后果好吗?制冷如果正常应检查旁路管道跟单向阀工作情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
4
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-21
最后登录
2010-10-3
 楼主| 发表于 2009-5-12 10:33 | 显示全部楼层
制冷回气管也不是太凉.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
40
主题
8
积分
145
在线时间
38 小时
注册时间
2008-10-6
最后登录
2016-12-17
QQ
发表于 2009-7-29 17:54 | 显示全部楼层
查一下低压是否正常.可能是四通阀窜气.