今天修理了一台长虹空调YKF-22GW不制热,修理如下:
  1。拆开室内机,强制制冷,能工做,低压侧压力4.5MP,正常。
    2.拆下室内管温传感器,测的电阻1.6K,不正常,换上10K管温传感器,重新开机,室外机运转,室内机待机灯亮,运转灯亮,工作3分钟后,待机灯熄灭,风机送出热风。机子修好了