请求空调排空!!

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
2
主题
3
积分
14
在线时间
0 小时
注册时间
2008-6-28
最后登录
2008-7-22
发表于 2008-7-10 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我帮我朋友家移状空调。装好发现空调制冷效果不好。发现压力比刚开始的高。朋友说是我没有排空。可是我排的啊。难道是的排空的方法不对(先开高压端关低压端连好管道。低压端不拧紧。开机工作等到低压端有制冷剂冒出就拧好低压端)我有重新排了空重新加了制冷剂。可是效果还是不太好。(他现在住的地方是用复合板就是两边是铁的中间是泡膜)请问各位是没排好还是什么问题。谢谢了

新手入门

Rank: 1

回帖
11
主题
6
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2008-6-23
最后登录
2008-7-21
QQ
发表于 2008-7-10 20:59 | 显示全部楼层
哦。。要排3~4次啊。。原来是这样的啊。。是在冲制冷剂前还是后啊?
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
2860
主题
669
积分
14138
在线时间
1389 小时
注册时间
2007-6-25
最后登录
2025-10-29

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

发表于 2008-7-10 19:02 | 显示全部楼层
排空的步骤:首先是将高压管(细管)拧紧,低压管剩下一两圈,用内六角扳手松开高压管的封口罗钉,三秒钟就要重新拧紧,等到低压管没有放气的声音,就又来一次,重复三到四次,就可以了,否则,副机里有空气,制冷效果就不好.象你现在这个样子,恐怕要抽真空加F 了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
647
主题
44
积分
1597
在线时间
269 小时
注册时间
2008-4-9
最后登录
2015-5-12
发表于 2008-7-10 19:41 | 显示全部楼层
谢了,我也是不懂啊,你这么一说我就明白了 。
回复 支持 反对

使用道具 举报