三菱KFR-54GW型空调不制热

[复制链接]

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
100
主题
470
积分
1190
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-3
最后登录
2009-5-11
QQ
发表于 2008-1-18 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开机可制热,3~5分钟后出现上述故障,且时间长后压缩机过载保护,所液分离器上结霜。经检测,电压正常,运行电流为6.9A,室温12度,进风温度18度,出风温度29度,系统压力 为1.2MPA。分析是运行电流和压力 偏低且保护。而气液分离器结霜属于系统堵塞,更换后,常规抽空加氟检漏,运行电流为10.8A,系统压力 为2.1MPA,进风温度22度,出风温度54度,度机正常。   潘树荣