家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 4000|回复: 13

[求助]用r12制冷剂代替R22行吗

[复制链接]
zdz7777777 该用户已被删除
发表于 2007-7-28 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

中级会员

Rank: 2

回帖
158
主题
25
积分
367
在线时间
38 小时
注册时间
2006-12-2
最后登录
2014-1-7
发表于 2007-7-28 12:33 | 显示全部楼层
不可以的一 般R22是用在家用空调上的,R12是用在冰箱和气车空调上的.两着不能互用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

87830711 该用户已被删除
发表于 2007-7-29 08:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

论坛包青天

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1488
主题
232
积分
5939
在线时间
432 小时
注册时间
2006-11-13
最后登录
2019-9-17

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2007-7-29 12:58 | 显示全部楼层
当然不可以,还有就是有必要互换吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
503
主题
40
积分
720
在线时间
30 小时
注册时间
2007-6-29
最后登录
2022-2-7
QQ
发表于 2007-7-29 14:34 | 显示全部楼层
差一倍的价钱呢!22多便宜啊!在冰箱里用22代12将就能用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zdz7777777 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-7-30 19:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

qht800903 该用户已被删除
发表于 2007-8-4 15:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

楚调湖音 该用户已被删除
发表于 2007-8-5 01:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
23
主题
51
积分
499
在线时间
22 小时
注册时间
2007-4-12
最后登录
2011-2-19
QQ
发表于 2007-8-8 09:06 | 显示全部楼层
修理部会没有R12和R22?
回复 支持 反对

使用道具 举报

我是新手123 该用户已被删除
发表于 2007-8-9 18:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

zdz7777777 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
40
主题
22
积分
133
在线时间
0 小时
注册时间
2006-6-30
最后登录
2012-4-15
QQ
发表于 2007-8-10 18:17 | 显示全部楼层
  可以效果差
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

中级会员

Rank: 2

回帖
162
主题
3
积分
175
在线时间
0 小时
注册时间
2005-7-22
最后登录
2008-12-17
QQ
发表于 2007-8-11 00:17 | 显示全部楼层
绝对不可以的  冷冻油是不一样的效果会很差 因为油和制冷挤不容合