家电维修网

用户名  找回密码
 注册
查看: 2057|回复: 6

澳克玛120低压1MP怎么办????

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
117
主题
27
积分
225
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2008-10-8
发表于 2007-7-2 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳克玛120制冷运转时,低压接近1MP,这种情况应该很少遇到,故障就是那两个地方,应该怎么一针见血的确定,请高手支着!!!先谢了!回手机重谢!013853919918.

中级会员

Rank: 2

回帖
117
主题
27
积分
225
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2008-10-8
 楼主| 发表于 2007-7-9 11:09 | 显示全部楼层
应该是四通阀和压机的事情,怎么没有人回帖呢
回复 支持 反对

举报

中级会员

Rank: 2

回帖
128
主题
57
积分
367
在线时间
0 小时
注册时间
2006-6-29
最后登录
2011-8-4
QQ
发表于 2007-7-9 20:15 | 显示全部楼层
用手摸四通阀几根管子的温度试试,看有没有串气,有两根应是冰冷的.
回复 支持 反对

举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
109
主题
32
积分
323
在线时间
16 小时
注册时间
2006-12-8
最后登录
2011-9-11
发表于 2007-7-10 00:24 | 显示全部楼层
不知道这机器以前有人修过没,可能制冷剂加太多了,我也遇到过这样的问题,一般120的机器低压不超过7公斤压力还是正常的,另外就是四通阀窜气了,一般120的机器压机高低压串气的可能性不大,你测下电流就知道是串气还是制冷剂加多了
振荣家电,服务第一
回复 支持 反对

举报

wwsslltt 该用户已被删除
发表于 2007-7-10 01:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

举报

康尼 该用户已被删除
发表于 2007-7-10 10:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

举报

中级会员

Rank: 2

回帖
117
主题
27
积分
225
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2008-10-8
 楼主| 发表于 2007-7-11 10:59 | 显示全部楼层
3楼你的判断是根据什么呢?这个问题是两根管子都温凉不热的,可我就是断定四通阀坏了,换上就好了,不过效果不如以前了,应该是压机也影响了。你是高手!
回复 支持 反对

举报