新飞BCD-243C.冰箱,原故障,开机后3分钟内有制冷的表现,3分钟后冷疑器变凉.割开压缩机工艺管,没有制冷剂喷出,单独对低压管路打压检漏,发现漏洞修复.从过滤出口拔出毛细管有大量的制冷剂喷出,说明过滤器出口处脏堵.换好过滤器,连接好管路系统,抽空,充注R134A.机器制冷,开停机比正常.奇怪的是.该机冷疑器的表现:其冷疑器是外置式,分上下两部分串连而成.串连部分的管道进入冷箱内部,做门封加热用,而冷疑器的下半部分,在制冷过程中,不但不热反而发凉.[没有结露现象],制冷剂充到压缩机回气管结霜它照样不热,可上半部分可热的烧手.据此现象怀疑冷疑器门管一段有脏堵现象造成制冷剂经此减压所至.可是它制冷和开停机基本正常也就不想再断开检修.但心中一直是块病,请大家说说自己的看法.或许可能有什么后患也很难说呀. |
|