求救,空调的室外机的5根线怎么接?

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
100
主题
23
积分
196
在线时间
0 小时
注册时间
2006-12-30
最后登录
2009-4-1
QQ
发表于 2007-5-24 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,接一台空调安装的活,机子已被房主自己拆下,线头也没有做标记,,我找到电源的3根线,接好地线,1接零线,2接火线,3接室外风机,4接四通阀,开机,压机工作,但室外风机不转。我有将1接火,2接零线,3接风机,4接四通阀,风机工作,,3分钟后,压机工作,但室外机风机停转,,用电笔测,3,4端子均带电。请问高手们,这几根线怎么分清呢?谢谢

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
16
主题
2
积分
43
在线时间
3 小时
注册时间
2005-6-15
最后登录
2020-4-7
发表于 2007-5-24 17:25 | 显示全部楼层
一般情况下,1接火线2接零线3连接地线(颜色为黄绿色花线)4接四通换向阀接外风扇电机具体说你先将外机的上盖摘下,很多厂家将线路图贴在上面。火线是给压缩机外风机、电磁阀供电的信号线,零线是给外机的公共信号线,只要先找到零线的接线柱就好办了。试一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
100
主题
23
积分
196
在线时间
0 小时
注册时间
2006-12-30
最后登录
2009-4-1
QQ
 楼主| 发表于 2007-5-24 22:08 | 显示全部楼层
谢谢,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
4
主题
2
积分
27
在线时间
4 小时
注册时间
2007-3-29
最后登录
2016-3-16
发表于 2007-5-27 13:53 | 显示全部楼层
打开室内机看接线柱.内外线接法一样就可以了.