家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 496|回复: 0

大型商用空调水系统水泵如何选型?

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2022-3-26 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式


1a880f82d601aa9af2fe10469f6252f7.png

特别补充一句:当设计流量和设备的额定流量接近时,下面所提到的阻力可以套用,更多的是大过设备的额定流量很多,就不适用。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。



1efad8db0022dc7fde359dd88a8e6da3.png


水泵扬程过大有什么问题?


设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程转化为流量的增加,流量增加使得水泵噪音加大,管道流速增快。特别是流量增加,还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。


“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?


水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在50米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向50米高的顶上送,出口压力就是0.72MPa了!


-----水泵扬程简易估算法-----




641eee9d2ad4d2057df3e145dd3bdc14.jpg


38298c6a84df0be3bb0be88a3ee5d19c.png

如果不知道冷水机组的冷冻水流量,如何计算呢?

机组的冷冻水流量系数 0.172[m3/(h•kW),也就是1KW制冷量需要的水流量是0.172m3/h。例如上图中制冷量为650KW的螺杆机水流量计算方法就是650×0.172=111.8,得出的结果和铭牌一样。
请根据铭牌数据计算一下一台130模块机是水流量,顺便计算一下流量18m3/h是否可以满足主机需要?

7d252aba2898a7086f5065fb2de5ea99.png


暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量(看机组铭牌)的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  L为该最不利环路的管长  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

注意:两台水泵并联,水泵的流量会叠加,扬程不会叠加,但是流量是有损耗


当两台100m3/h水泵并联后,能发挥的实际流量是100×2×0.9=180m3/h,0.9是两台泵并联后的损耗,当三台泵并联后损失是0.8,例如三台100m3/h流量水泵并联使用,产生的实际流量是100×3×0.8=240m3/h;


如果四台水泵并联使用,流量会增大多少呢?四台水泵并联使用损耗更大,损失是0.6,例如四台100m3/h水泵并联,产生的实际流量是100×4×0.6=240,你看,这个数据是不是和三台并联发挥一样的流量呢?水泵并联使用最多三台,千万不要四台泵并联一起使用。



----- 冷冻水泵扬程实用估算方法----- 



这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。



98392017521365d81c96660f57c33216.png

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。




7b26ac92a0a4d50980c2f5bc4b6106f3.png


2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。


3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。


4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。


根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:



a4c7d6733023bace0569c4d11dd8f00e.png



1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);


2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱);


3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);


4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。


5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40kPa=305 kPa(30.5m水柱)


6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。


根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。


-----水泵扬程设计-----

1)冷、热水管路系统

  开式水系统

Hp=hf+hd+hm+hs   (10-12)

  闭式水系统

Hp=hf+hd+hm      (10-13)

  式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;

       hm——设备阻力损失,Pa;

       hs——开式水系统的静水压力,Pa。

  hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失见表10-5。


2)冷却水管路系统(开式系统)

  1)冷却塔冷却水量

  设备阻力损失

设备名称
阻力(kPa)
备注
离心式冷冻机

蒸发器
30~80
按不同产品而定
冷凝器
50~80
按不同产品而定
吸收式冷冻机

蒸发器
40~100
按不同产品而定
冷凝器
50~140
按不同产品而定
冷却塔
20~80
不同喷雾压力
冷热水盘管
20~50
水流速度在0.8~1.5m/s左右
热交换器
20~50

风机盘管机组
10~20
风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右
自动控制阀
30~50


 冷却塔冷却水量可以按下式计算:

   (10-14)

  式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;

  c——水的比热,kJ/(kg·oC),常温时c=4.1868 kJ/(kg·oC);

  tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,oC;压缩式制冷机,取4~5oC;吸收式制冷机,去6~9 oC。

  2)水泵扬程

  冷却水泵所需扬程

Hp=hf+hd+hm+hs+ho

  式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;

    hm——冷凝器阻力,mH2O;

    hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;

     ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。


水泵流量和养成选好了,水泵的功率你不用计算,这个数据交给水泵厂家了,我们一般选择一个接近你计算的流量和扬程,不用和你计算的一样。.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-4-30 19:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表