家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 613|回复: 0

空调出现跳闸如何解决?

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2021-7-19 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   

空调工程在调试和维修过程,经常会碰到空调刚一上电就跳闸,再合上空开还是跳闸,排查了电源线和设备上电气部件没有发现有漏电对地,一时维修陷入僵局。怎么维修呢?

1、故障概述

空调器刚上电或运行一段时间,过流或漏电断路器动作跳闸,空调器电源断开。

跳闸主要是保障人身安全,防止漏电流大造成安全事故,保护元器件在安全电流下工作,防止过流损坏。

2. 故障原因:空调器运行电流或泄漏电流过大,超过断路器保护限值。

3. 处理流程

一、泄漏电流保护跳闸:检测电控零部件是否与地短路、绝缘是否良好或者周围环境过于潮湿造成绝缘强度不足;采用排除法逐一排除内外机各电控零部件。如不是,则进一步检查是否为漏电断路器规格不当、老化失效造成。

1)、案例一开关规格不合适引起设备启动跳闸,前天刚处理一起新安装的组合风柜,只要风柜电机启动,空开即跳闸,测量电机三相阻值平衡,电机三相没有对地,电源线也没有漏电,核实空开规格时发现使用的竟然是一个D6(6A)的空开,设备电机的功率是5.5KW,额定电流是8A,设备启动的瞬间电流是运行电流的5-7倍,说明是空开规格选择错误;

解决方案是把空开更换为旁边的32A之后,再上电开启电机,新风柜机工作正常。
图 1

9ef8f4523297c0e57b36db2ac4cb56fb.jpg

2)、案例二压缩机对地绝缘失效引起跳闸,两年前,指导售后维修一台模块机,出现压缩机启动就跳空气开关,再恢复以后总空开也出现跳闸。开始检查主机的电磁阀线圈和压缩机对地阻值,在测量压缩机时,发现压缩机三相绕组对地阻值为150Ω,这就是原因,压缩机的正常对地绝缘应该是大于10MΩ以上。把压缩机三相供电线拆除以后,再合闸风机能工作,空气开关不再跳闸。

解决方案给更换一台新压缩机问题得以解决。压缩机更换注意事项请参考《压缩机更换后为什么频繁损坏?你操作对了吗?


图 2


5bebcc780e32424ecd6aa362f7106f16.jpg


测量每个接线柱对地的电阻值,阻值应该在10 兆欧以上;否则可判断压缩机内部异常;


图 3

637e888510c8369cca01033c57566389.jpg


3)、案例三新空调压缩机启动跳闸,你有没有遇到新机调试只要压缩机工作,漏电保护开关就跳闸?如下图所示,带漏电保护的空气开关,遇到过几个这种情况,把压缩机三相阻值测量了没有问题,压缩机对地电阻也在10MΩ以上,说明压缩机是没有问题;


解决方案是把漏电保护器拆了,再合闸设备工作正常,不会再出现跳闸。问题就出在漏电开关上吗?


那么问题来了,这个位置不能接漏电保护器吗?检查电网如果是TN-S系统打开链接《(电工知识)中性点与零点、中性线与零线的区别、IT-TT-TN的概念》学习什么是TN-S电网,这里不能接漏电保护器,为了防止压缩机漏电对人体造成伤害,可以把主机的金属部分和房顶接地网连一块,如果是安装在地面,请重埋地线(外机旁边挖一个深坑埋上地线,在深坑里放上工业盐测量对地电阻低于2Ω就可以)。

图 4


76e247fd2842ae2eb05ddfc06d934a32.jpg


二、过电流保护跳闸:检测是否发生短路产生过流。空调短路过流的主要原因有电器元件内部短路(变频90%)、电器元件绝缘破坏短路、内部电路接线错误等。如不是,则进一步检查是否为过流断路器规格不当、老化失效造成。

1)、案例一空调压缩机过流跳闸,时间是发生在2016年7月份,用户反馈一台130模块机空调工作几分钟以后就跳闸,再上电又能工作几分钟又跳闸,为什么会出现这种情况?维修人员到现场后,经过排查,发现是压缩机启动后电流超过了空开最大电流才跳闸,130模块机单压缩机正常工作电流是33-39A,实测数据为150A,再然后就跳闸了,这就是典型的压缩机过流保护跳闸,如果能延迟时间久一点压缩机的过流保护器会动作,就不会跳闸,之所以跳闸,是电流瞬间上升太快。经过检查是压缩机卡缸,压缩机机械问题,可以尝试用橡胶榔头或者木棍敲打压缩机,看看能不能使压缩机机械脱开,如果不能只能是更换压缩机解决问题。

前面提到能工作几分钟,因为模块机开机后,水泵先工作,延时5分钟以后主机才启动。

2)、案例二风管机压缩机启动就跳闸,用户反馈是正在使用的空调,突然跳闸,把空开复位后再合闸,几分钟以后就又跳闸,遇到这种情况首先检查电源线有没有虚接,压缩机有没有对地短路,压缩机运行后用电流表卡电流发现压缩机的电流很大,直到大于空开最大承受能力(16A),再仔细检查,发现压缩机的过流板被人为短接,过流板失去了保护功能,难怪不会报过流保护,就直接跳闸。经过测量压缩机三相阻值在允许范围以内(两两之间2Ω),压缩机工作的时候听到压缩机内部有咔咔声,应该是压缩机内部磨损才出现了电流过大,这种情况只能更换压缩机解决。

图 5

f3c7aa30d4ee6a39e4aa9a7ce6717b37.jpg

3)、案例三直流变频多联机上电跳闸,2018年元月份,接到报修,一台900多联机出现上电跳闸,到现场之后打开电箱,闻到了刺鼻的刺焦糊味,知道事情不妙,同时在电箱右侧也看到一大片电箱被熏黑,图6就是现场照片,同时看到整流桥已经炸开。后来用表测量发现IPM变频模块也出现短路,压缩机也没有幸免,压缩机绕组对地短路。
图 6

27d67a79b8e1299d8852d820c129c5e8.jpg

顺便讲一下变频多联机的控制原理,直流变频多联机和数码多联机不同,直流变频多联机是有滤波器、整流滤波稳压、PFC电路、逆变器(IPM变频模块)、及反馈电路构成,控制逻辑和控制流程如下图;

图 7

2aaf9de7bb436452a628a540e4f48232.jpg

有了上面的逻辑图,你会发现机组上电先把电源输送给滤波器,然后是整流桥,一般滤波电路比较稳定,很少出现问题(也有例外),电源下一步进入整流滤波稳压,这部分出现短路就会跳空开。最容易出问题的元器件就是整流桥和整流电阻。
图 8

a4b489b10678e3673d0f5cd148bddaed.jpg


67b8dbff5a3d9ac008174c18c2aa9264.jpg

上面案例的解决方案是更换直流变频驱动板,整流桥(单独配件如图8),更换变频压缩机,同时补加4升冷冻油,还有气液分离器、油分离器,焊好以后用排气量4L/S真空泵抽真空4个小时,定量液体灌注冷媒(多联机冷媒补加你真的操作对了吗?),开机以前给压缩机提前预热,维修好以后再次开机调试,确认空调主机各项参数正常以后方可离开。
名词解释
过流断路器:适用于空调器用过电流保护断路器,又称空气开关;

漏电断路器:可独立使用的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB),又称漏电保护开兰、漏电开兰、漏电保护器;不能独立使用的、只能与过电流保护断路器配合、作为附件形式使用的漏电保护开兰称作漏电附件)

过流漏电断路器:带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO),又称带漏电保护的空气开关;...
               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-4-30 20:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表