一台70C开启式水冷机组,因水冷凝器内铜管破裂导致冷库内排管进水.现换新水冷凝器.但不知采用什么方式尽快排除排管内水份???
冷库用温控器配电箱半封闭压缩机组电磁阀膨胀阀油分器过滤器冷库门锁13819566937

初级技师

北网零刻度

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
486
主题
66
积分
805
在线时间
40 小时
注册时间
2006-3-5
最后登录
2023-6-4

版主勋章杰出贡献勋章

QQ
发表于 2007-3-24 23:14 | 显示全部楼层
把热风枪口对准铜管口尽量包紧吹200℃的热风,铜管另外个口要敞开。几个小时即可。