家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 295|回复: 5

一名43岁“电气作业人员”触电身亡的悲剧

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2021-4-14 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本是正常的通电测试工作,已经断开左路负载电气设备,却忽略了一处靠墙的开关,正在右侧的人字梯上接驳另一路零线的人员从梯子上跌落地面上,悲剧依然发生,究竟发生了什么?……
   “10.16”触电事故,至今反思时仍让人痛心、揪心,实在不应该……


    2019年10月16日17时41分许,某公司发生一起触电事故,造成1人(43岁)死亡,直接经济损失约为人民币106万元。
   简单梳理下事故的前因后果:办公楼电路布线工作→→→ 一楼电路布线从总闸处分两路进行布线→→→通电测试→→→合上已接好的左路电闸(右侧一处靠墙的开关未断开)→→→触电从人字梯上跌落地面上。
   事故勘查技术分析,医院出具的抢救记录显示,“死者的右手腕部见一长约3cm裂口,右手食指见一电击烧灼伤,四肢冰冷,肌力0级,病例征未引出。诊断:复合伤:电击伤;颅内、心肌损伤待排。同时医院出具的《死亡证明》死亡原因为:呼吸循环衰竭。”
专家到事发现场作技术鉴定,证实事发时一处靠墙的开关未断开,导致通电测试时形成电流回路,并经零线排使另一路零线前端形成对地电压,促使作业人员接驳的另一零线带电,造成触电。
调查报告显示,事故的原因是:“工作负责人未按正确流程进行通电测试,通电测试前未断开所有设备导致另一路零线前端带电,并且未确认是否所有作业人员已经远离电气设备,安排未取得电工作业资格证且未佩戴任何劳动防护用品的人员,违规进行电工作业,导致作业人员在零线前端带电时触电。”
本是收拾工具准备下班的特殊时间,却百忙中忙出了“事故”,真是令人惋惜。在日复一日的看似简单的“通电测试”工作背后,其实竟“暗藏杀机”,不断电将会触电,须引起所有作业人员高度警觉。
如果工作负责人再次确认通电测试前未断开所有设备,
如果工作班成员相互提醒、监督,
如果作业人员按要求佩戴劳动防护用品。
…………
   可惜没有这么多如果,只有后来者引以为戒,只希望类似悲剧不再上演。

               

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
777
主题
0
积分
1426
在线时间
816 小时
注册时间
2010-3-8
最后登录
2024-7-13
QQ
发表于 2021-4-14 22:50 | 显示全部楼层
安全要牢记              
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
120
主题
1
积分
1245
在线时间
0 小时
注册时间
2021-3-29
最后登录
2024-11-23
发表于 2021-4-18 05:37 | 显示全部楼层
教训惨痛,安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
81
主题
5
积分
196
在线时间
34 小时
注册时间
2019-1-30
最后登录
2024-7-4
发表于 2021-4-20 09:34 | 显示全部楼层
安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级会员

Rank: 1

回帖
7
主题
0
积分
8
在线时间
0 小时
注册时间
2021-4-20
最后登录
2021-12-7
发表于 2021-4-21 01:08 | 显示全部楼层
安全第一,碰到触电的人员要及时就地进行人呼吸。二十年前,有次装空调时一位同事触电了。因及时就地进行人工呼吸,挽救了他的生命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
927
主题
9
积分
24488
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2025-5-2
发表于 2021-4-21 21:16 | 显示全部楼层
空调的销售、安装、维修旺季又到了,各位师傅一定要做好安全第一的思想准备。切记切记!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-3 03:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表