朋友接了个工程,但离居住地太远,500公里的路程。工程里的设备要保修一年。工程里面有太多水泵。7.5KW以上全部用软启动。现在有几个7.5KW水泵不知道到底需不需要软启动?扬程8米。如果用软启动的话,星三角好还是在线软启动器好?其实这两个的成本都差不了多少。当然变频器是最好的,但成本太大。请多多指教,谢谢

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
123
主题
271
积分
14647
在线时间
44 小时
注册时间
2018-1-25
最后登录
2024-12-20
发表于 2019-7-15 09:19 | 显示全部楼层
如果成本都差不多还是用软启动吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
1195
主题
27
积分
6442
在线时间
283 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2022-10-31
QQ
发表于 2019-7-16 07:38 | 显示全部楼层
7.5kw的电动机,其实不需要软启动,一个自动断路器直连就能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
2859
主题
669
积分
14136
在线时间
1389 小时
注册时间
2007-6-25
最后登录
2025-5-14

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

 楼主| 发表于 2019-7-21 22:37 | 显示全部楼层
谢谢各位指教。