家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1218|回复: 0

[分享] 华宝KF-25G/B23老空调压缩机保护不制冷维修案例

[复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
184
主题
161
积分
2500
在线时间
0 小时
注册时间
2005-5-28
最后登录
2020-8-4
QQ
发表于 2019-6-21 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 华宝KF-25G/B23老空调不制冷维修案例
试机检测发现,其压缩机随着开机时间加长而保护。

  压缩机保护,说明其运行电流过大,引起压缩机过热,从而导致保护器动作。连接好其高低压管,首先用电流表测其电流发现,随着开机时间的加长,电流逐渐上升,当电流达到6A之多时,保护器动作。而在开机时检测其低压压力为0.3MPa,比正常值O.5MPa低,当继续补充R22时,电流增大而引起保护.首先怀疑压缩机有故障,换一日产电压为200V~208V,频率为601-{z的压缩机。在焊接压缩机之前,用氮气清洗干净管路,更新冷冻机油。在确认无污的情况下上机,抽真空,加R22试机进行测试,但故障依旧。用手感觉其室外主机散热风扇排出的热量明显不均匀。是什么原因导致其运行电流“居高不下”呢。

  换冷凝器散热风扇,故障依旧。难道管道系统还存在故障?再次拆管,加入少量甲醇,用氮气清理管路,直到确认无甲醇、污物为止。在焊管时,在冷凝器高压测试口焊上转接针阀,以便接上高低压表进行检测。一切做妥后,抽真空、充注R22,这时观察:当低压压力为O.3MPa时,高压压力明显偏高为2.6MPa,此时运行电流也在不断上升,由此判断管道系统中存在着堵塞现象。因在上压缩机前已用氮气清理过管道,那么毛细管的嫌疑就最大。因毛细管存在着微堵,无形中就加长了毛细管的长度,加强了节流,从而引起高低压压力差增大节流加强,压缩机负荷加重,电流增大,最终导致压缩机过热保护而停机。更换毛细管后,低压压力为正常的O.5MPa时,高压压力为2.0MPa,运行电流恒定在4.7A~5A左右,试机数小时,机器工作正常。换回原装压缩机后恢复正常使用。
华宝空调.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-1 12:39

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表