家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 385|回复: 1

艾弗10P机房空调低压报警

[复制链接]

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
6
主题
50
积分
1846
在线时间
32 小时
注册时间
2018-1-20
最后登录
2023-12-9
发表于 2018-1-25 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
和同事去铁岭联通公司看了两台艾弗10P空调,故障是低压报警。检修经过:其中一台经试压检漏,发现外机冷凝器进端铜管连接处有漏点,将铜管连接泄露处进行圈焊处理,然后对冷媒管路系统抽真空,抽完真空加氟,高压加至17公斤左右,低压加至6公斤左右,加氟的同时又再次对泄露部位进行检漏未发现新的漏点,手摸压缩机回气管凉度适中,这台机器至此修复告终。第二台机器是缺氟,适当补氟大约2--3公斤左右,这台机器至此也大功告成。
经验总结:1、维修空调报低压的原因,首先要排除电器系统方面的原因,然后是制冷系统与通风系统方面的原因,判断电器系统方面的原因可以接通强行制冷开关,如果制冷制热正常说明主控电路没有问题,问题应在遥控发射电路,以及保护电路,冷媒管路系统与通风系统,一般情况下造成低压保护的原因是缺氟,低压压力开关损坏,或者低压压力开关线束断裂,插接件接触不良,或者室外主控板损坏造成,但绝大多数低压保护都是由于缺氟,或系统泄露,低压压力开关方面的原因引起。
2、通过观察视液镜不但可以了解机组工作状态,制冷剂流过量的多少,冷媒够不够,制冷剂管路系统有没有被污染,以及管路系统内有没有进入水分和空气,另外还可以根据制冷剂喷发气泡数量的多少,判断出干燥过滤器是否堵塞。

mmexport1516866730873.jpg
mmexport1516866736499.jpg
mmexport1516866744131.jpg
天行健 君子以自强不息
地势坤 君子以厚德载物

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
1236
主题
36
积分
2753
在线时间
803 小时
注册时间
2006-2-24
最后登录
2024-1-11

推广活动勋章

发表于 2018-1-25 17:01 | 显示全部楼层
恭喜发财!                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-4 17:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表