朋友你好,本篇文章为E3故障的下篇内容,由于篇幅太长,为了方便你的阅读,特分为上下篇。上篇讲了E3故障的原理和制冷系统原因引起的低压保护维修方法,下篇重点讲解控制原因引起的低压保护维修方法和全文的总结。
2.1、低压压力开关引起的低压保护维修方法:
室外机上的低压压力开关是正常低压保护的一个部件,如果低压压力开关断开,设备系统低压压力应该是低于0.15MPa,如果用压力表测量的低压压力没有低于0.15MPa,而是在0.8MPa左右,就开始报E3低压保护,就可能是低压压力开关失效,用万用表测量低压压力开关已经开路。也可以使用压力开关短接的方法检测压力开关的好坏,检测后记得恢复电路,如果低压压力开关失效,要更换而不是短接,短接会造成更严重的后果,比如烧毁压缩机。
2.2、低压压力传感器引起的低压保护维修方法:
压力传感器是主板派出来的“哨兵”,用于检查制冷系统低压压力,同高压压力传感器的作用相同,这两个部件是通过压力信号转变为电信号,然后把压力数据告诉主板,首先检查低压传感器连接线是否有松脱,用万用表检测线路是否有虚接或断开。也可以测量压力传感器的电压输入和输出,压力传感器是三根线,不能短接测试,只能更换或者代换。
怎么判断好坏呢?
低压传感器准确性排查处理:
1)在低压检测阀上接压力表测试,同时用监控软件检测记录低压传感器测试值(监控上显示的是绝对压力值),若压力表测试值与监控软件测试值有明显偏差,则需检查更换压力传感器。比如:压力表测量的压力是8kgf/cm2,而低压压力传感器测量的低压压力饱和温度对应的是2kgf/cm2,就有可能是低压压力传感器失效。
2)若更换低压传感器后,监控软件上显示的测试值与压力表实测值依然存在较大偏差,则需更换外机主板。
2.3.1、制热模式出现故障排查
如果制热模式出现故障,检查室外机电子膨胀阀:
外机断电后重新上电,用手摸阀体,并用耳朵听阀体的归零动作,确定阀体是否有明显的“哒哒”关死的归零动作并且手能否感觉到明显的阀体归零的震动,如果阀体有明显的归零动作则说明阀体可动作,反之则需要继续排查:
1)确认电子膨胀阀线圈连接线是否插到主板相应接口,是否存在主电子膨胀阀线圈连接线与过冷器电子膨胀阀连接线端口插反。如有异常根据线路图重新插接。
2)查看电子膨胀阀线圈连接线是否断开或者接触不良。
3)查看电子膨胀阀线圈和阀体是否卡好,线圈有没有卡到卡槽里。
4)开机后用手摸电子膨胀阀出口是否有冷媒流过。如经过步骤1~4排查处理后依然出现开机过程无冷媒流过电子膨胀阀,则可判定为电子膨胀阀线圈或阀体失效,需进行更换。
2.3.2、制冷模式出现故障排查
如果制冷模式出现故障,检查室内机电子膨胀阀:
1)全开所有内机制冷高风档运行,机组运行15分钟后观察每台内机的进、出管温度,若某台内机进、出管温度与环境温度相当,则可以判断该台内机电子膨胀阀未正常打开。
2)查看电子膨胀阀线圈是否安装到位,如安装不到位则重新调整安装。
3)查看存在异常内机,确认电子膨胀阀线圈是否插到相应内机的主板上,查看电子膨胀阀线圈连接线是否有断开或者接触不良。发现异常则更换电子膨胀阀线圈。
4)对于存在电子膨胀阀未能正常打开,且经排查不属于电子膨胀阀线圈问题的,则更换电子膨胀阀阀体。
4、主板出现问题怎么办?
如果前三项检查低压压力开关和低压压力传感器是正常的,这个时候就要考虑低压保护回路上的某一个原件出问题,引起主板不良,维修方法就是更换室外机主板,即可解决问题。这个问题出现的概率很低很低,可能不到1%,可以忽略不计。
开机试运行
如果维修过程对机组冷媒重新灌注,需要连接调试软件进行监控后开机试运行,夏天分别运行制冷全开(内外机容量比例1:1)和制冷单开,冬天分别运行制热全开(内外机容量比例1:1)和制热单开,每个组合要求运行30min以上,重点观察吸气、排气、管温、阀开度等参数,确保机组运行参数正常。
记得在文章最后留言区留言哦!感觉有用,可以转发给你的朋友,请他们和你一块儿学习,一起成长。
|