|

楼主 |
发表于 2017-11-25 22:24
|
显示全部楼层
谢谢回复。今天补加R22到 压力2.1-2.2MPa,电流5.2-5.4A,包括电辅热整机电流达到8.2-8.5A,制热运行半小时外热交还是一点霜也没有,拔掉四通阀强制制冷3分钟两个阀门干的没露也没霜。发现二个现象:1 制热时压力从开机的1MP经过大约2-3分钟才上升到2.1MPa,最后压力在2.1-2.2之间缓慢飘动,大约1分钟变化一次。2 制热时拔掉四通阀后压力降到0.5左右时表针会突然跳到0.8接着又降落到0.5最后降到0.2左右。这2个现象是否说明系统内混入了让空气?名牌标注:机型KFR32W/KGQ 额定制热功率975W.
|
|