[求助]索华3匹柜机制热差

[复制链接]

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
340
主题
380
积分
1568
在线时间
1535 小时
注册时间
2006-2-27
最后登录
2021-3-7

热心会员常驻会员

发表于 2006-12-29 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台索华RF7.3W1d柜机夏天制冷正常,后移到别处一直没用,到现在天冷用时不制热,他请别人修,别人改动线路,现开制冷即是制热,但制热差.后让我去检修,标称制热/制冷都是13A,3Kg氟,制热时我测8.5A,压力0.8MP,我打制冷为7A,0.15MP,加氟,测制热电流和压力一直上不去,制热效果也不行,我加了3KG多氟,测制热电流10.5A,压力12MP,但制热效果还不好,请高手指点怎么回事,帮我分析,谢谢!
zhaochongling 该用户已被删除
发表于 2006-12-29 17:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽