移机后的空调,两年以后制冷剂基本漏光了,请问一下大师们是如何查漏的,如果大管喇叭口处泄漏,大家是如何处理的,本人空调入手时间不长,望指点一二,谢谢

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1091
主题
10
积分
18132
在线时间
484 小时
注册时间
2014-3-31
最后登录
2023-3-22

常驻会员

QQ
发表于 2017-6-5 08:14 | 显示全部楼层
喇叭口 重做;  充氟后 肥皂水  接头处检漏;细管阀关闭 保压
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
238
主题
162
积分
743
在线时间
39 小时
注册时间
2006-5-1
最后登录
2017-6-10

常驻会员

QQ
发表于 2017-6-5 20:56 | 显示全部楼层
可以加压1外接冰箱压压缩机进行d
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
238
主题
162
积分
743
在线时间
39 小时
注册时间
2006-5-1
最后登录
2017-6-10

常驻会员

QQ
发表于 2017-6-5 20:59 | 显示全部楼层
关闭三通阀自冲压试漏