空调制热,内外机器都正常工作,开机10分钟左右,7度升到12度就会停机,过会自动启动,启动一会 停机一会。不停的这样循环。风扇噪音大。摸外机的粗铜管,很烫手,细管微凉,外机粗铜管发烫的时候出热风。风扇噪音小外机粗铜管不烫的时候,内机出风口温度只感觉到一点点热气,这是哪里的故障?
求各位大神帮忙解答!
先谢谢了!

北网超版

工程师

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
1526
主题
361
积分
18263
在线时间
3868 小时
注册时间
2005-1-27
最后登录
2025-3-29

热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2017-1-13 08:22 | 显示全部楼层
不一定是空调的问题,如果室内外温差很大,这种现象是正常的,你应该懂的。
回复 支持 反对

举报

新手入门

Rank: 1

回帖
2
主题
1
积分
12
在线时间
2 小时
注册时间
2017-1-12
最后登录
2017-1-13
 楼主| 发表于 2017-1-13 17:45 | 显示全部楼层
售后维修的说:压缩机过烫,压缩机坏了,没必要修了!