松下空调(三相电)的外机板自上而下有5只红色LED,为自诊断功能灯,由此可知机器故障部位. 注:( * )为LED闪烁,(0 )为LED熄灭
1. * 0 * 0 *
为电源故障,应检查确认电源是否缺相 错相以及主电源连接是否正确
2. 0 * 0 0 *
为高压保护.
3. * 0 0 0 *
压机过流保护,应检查压机是否缺相或堵转.
4. * * 0 0 *
压机出口温度异常,应检查是否缺氟.
5. 0 * 0 * 0
热交换器温度传感器异常.
6. * 0 0 * 0
压机出口温度传感器异常.
7. 0 0 * * 0
环境温度传感器异常.
8. * * 0 * 0
压机CT断线,应确认电源是否缺相 压机CT断线(外机P板修理)
9. 0 * * * 0
制暖压力开关开路.
10. * 0 * * 0
高压压力开关开路.
11. * * 0 * *
制冷循环系统故障,应检查是否缺氟 阀未开启 连接端子CN-HOT.