松下空调(三相电)的外机板自上而下有5只红色LED,为自诊断功能灯,由此可知机器故障部位.       注:( * )为LED闪烁,(0 )为LED熄灭

  1.      * 0 * 0 *
  为电源故障,应检查确认电源是否缺相 错相以及主电源连接是否正确

  2.  0 * 0 0 *
  为高压保护.

  3.  * 0 0 0 *
  压机过流保护,应检查压机是否缺相或堵转.  
 
  4.     * * 0 0 *
  压机出口温度异常,应检查是否缺氟.

  5.     0 * 0 * 0
  热交换器温度传感器异常.

    6.     * 0 0 * 0
  压机出口温度传感器异常.

    7.     0 0 * * 0
  环境温度传感器异常.

  8.     * * 0 * 0
  压机CT断线,应确认电源是否缺相 压机CT断线(外机P板修理)

    9.     0 * * * 0
  制暖压力开关开路.

    10.    * 0 * * 0
  高压压力开关开路.

  11.    * * 0 * *
  制冷循环系统故障,应检查是否缺氟 阀未开启 连接端子CN-HOT.