如题:我装空调时,忘记排空气了,师傅说,如果没排空气,会压力升高。以前我都是看师傅操作,轮到自己操作时,还是不行。

请问各位老师,没有排空气,会有什么危害?有无解决方法?

只有用真空泵将空调内氟全部放光,再重新加氟吗?    感谢各位老师的指点!

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
2128
主题
26
积分
5525
在线时间
1000 小时
注册时间
2013-3-18
最后登录
2019-11-29

常驻会员

发表于 2016-9-14 13:01 | 显示全部楼层
多点学习有关空调安装及维修的知识才行
回复 支持 反对

举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
248
主题
41
积分
883
在线时间
38 小时
注册时间
2010-2-1
最后登录
2017-4-5
QQ
发表于 2016-9-20 16:18 | 显示全部楼层
没排空气,系统容易出现冰堵或脏堵。可以多进行收氟后再排空气的操作,如不能解决,只有放掉氟后再进行抽空与加氟。(脏堵就只有开系统处理了,一般难以出现)
电脑爱好者
回复 支持 反对

举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
152
主题
30
积分
565
在线时间
33 小时
注册时间
2007-1-6
最后登录
2022-8-28
发表于 2016-9-24 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
能用就没事,不能用抽了,再充制冷剂。
回复 支持 反对

举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
104
主题
3
积分
208
在线时间
195 小时
注册时间
2015-2-22
最后登录
2020-7-12

推广活动勋章

发表于 2016-9-29 21:05 | 显示全部楼层
不要和用户说没排空气,等不能用了再说。
回复 支持 反对

举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
307
主题
0
积分
715
在线时间
247 小时
注册时间
2014-10-13
最后登录
2021-2-20
发表于 2016-11-20 08:03 | 显示全部楼层
多点学习有关空调安装及维修的知识才行
回复 支持 反对

举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
307
主题
0
积分
715
在线时间
247 小时
注册时间
2014-10-13
最后登录
2021-2-20
发表于 2016-12-14 10:11 | 显示全部楼层

不要和用户说没排空气
回复 支持 反对

举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
68
主题
0
积分
135
在线时间
55 小时
注册时间
2017-3-6
最后登录
2017-5-24
发表于 2017-3-27 16:49 | 显示全部楼层
真空泵抽空。称重加氟。
回复 支持 反对

举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
105
主题
1
积分
397
在线时间
135 小时
注册时间
2009-8-4
最后登录
2022-2-19
发表于 2017-3-31 15:14 | 显示全部楼层
主要是看用什么制冷剂?
回复 支持 反对

举报

新手入门

Rank: 1

回帖
11
主题
0
积分
39
在线时间
3 小时
注册时间
2012-8-15
最后登录
2017-4-7
发表于 2017-4-6 20:12 | 显示全部楼层
什么制冷剂,22的还是410的22的话能用就行了不是太严格,如果是410的最好抽了从加,只能说短期内没问题