昨天我在金海岸足沐中心修了一台5P格力空调把我修惨了,一开机工作五到十分钟就显E1,我知道是高压保护,但我看风扇以在转又制冷就是高压管温度约高了一点已没太在意,我把传感器已换了,甚至把感温头取掉还是没解决问题,我怎么看风扇都在转开始就没管它,无意中我怎么感觉风在往室外机里面吹,我一看两个风机转速一样我想着不可能呀,一个往外个往内吹,我把电源关了在开仔细看,把我气晕了上面一个风机根本没转,它是靠下面风机的风力把它吹转的所以是反着转的,表面上看是在转而且转速一样,我换个电容5UF就搞定了,我晕差点把我搞得走头无路,在此请各位同行注意了... |
|