昨天留店,领导修了十多天的变频三菱重工1.5P空调没修好,让我留店修(平时都是上门维修)。空调上半年内机接头没接好,加过R410。六月没事,冬天不热,进出风温差不超过15度,压力只有13个。领导换了压机,四通阀,电子阀,还查了管路。查过电路。药水加了N次都没结果。我也用我的方法搞了一上午,也是没结果。等到下午,仔细看冷凝器,结露很均匀,空调频率也很高。就有点怀疑是不是药水有毛病。用压力表测还有四斤左右的药水桶,压力一测,只有6个,再测R22的压力也是6个。发觉不对。到卖药水的配件店(加这个空调的药水也在这家店买的),问他有没有自已用过的R410,他说有,结果测了他只有一斤左右的压力有9个压力。再让他卖桶跟我原来在他这里买的一样药水,一测压力也只有6个压力。所以只要了那个只有一斤左右药水回来试一下,原机要一公斤。 给空调加了只有一半药水试机,压力能上19个。这样看来是药水的问题了。再去别家买了大金的R410拉空加上。进出风温差能达30度左右。出风口45度,压力29个。 后来称了一下,那个害死人的R410空瓶6斤,R22空瓶也是6斤。原来可以用的空瓶都是7斤以上 |
|