该故障的原因是室内机热交换不畅,具体原因主要是室内机过滤网脏,蒸发器和室内机风筒脏,或者是风扇电机或启动电容不良,其检修步骤: (1)拆下过滤网进行检查,如较脏,用水冲洗干净; (2)观察蒸发器,如脏污,用毛刷蘸少量水清洗,不必拆下蒸发器; (3)观察室内风扇,如脏污,则拆下室内机和蒸发器,露出室内风扇风筒,用水清洗; (4)拆下电脑板上的风扇启动电容,用数字表测量其容量,如变小,则换新; (5)试更换风扇电机。 若要清洗柜机蒸发器,需先拆下蒸发器,然后用纳子密封蒸发的两个管口,最后才用毛刷蘸水清洗蒸发器。
|
|