一台1P的分体空调,客户自己移机后,开机细管不结露,而大管冰冷有露。室内只有微量的制冷效果。测低压3.5KG/CM2.但无论如何就是死活加不上F,加多少都是3.5KG/CM2.以为是管路有折的地方,拆开保温层,却没发现。以为内部空气过多 ,排F后拆开大细管打气,管路畅通,抽真空重新加F,故障不变。请问这是什么故障?请多多指教,谢谢

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1842
主题
142
积分
8017
在线时间
3409 小时
注册时间
2008-2-21
最后登录
2023-9-18

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2015-7-5 12:07 | 显示全部楼层
室内机背后管路查了吗?有憋的就会这样。{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
512
主题
4
积分
1231
在线时间
516 小时
注册时间
2008-10-5
最后登录
2023-6-11
发表于 2015-7-5 17:10 | 显示全部楼层
{:soso_e115:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
258
主题
6
积分
607
在线时间
569 小时
注册时间
2014-7-6
最后登录
2020-8-24
发表于 2015-7-5 21:57 | 显示全部楼层
应该内机和管路有节流。那就要把管路全部解开检查了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
6
主题
0
积分
26
在线时间
6 小时
注册时间
2015-6-12
最后登录
2015-10-24
发表于 2015-7-11 11:16 | 显示全部楼层
内机身处管是否变向折弯?是否有气流声?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
32
主题
5
积分
139
在线时间
182 小时
注册时间
2014-10-7
最后登录
2019-3-12
发表于 2015-7-30 22:05 | 显示全部楼层
压缩机串气了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
7
主题
0
积分
24
在线时间
2 小时
注册时间
2015-8-4
最后登录
2015-9-13
发表于 2015-9-13 10:10 | 显示全部楼层
注意两点:一有管路压扁,二有污粒跑进毛细管或者换相阀但没有堵塞还有缝隙!压缩机串气可能性很小,移机前正常吗这是关键!不可能移机前正常移机后突然不正常,可能性太低!本人愚见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
602
主题
3
积分
1141
在线时间
248 小时
注册时间
2014-1-6
最后登录
2016-9-3
发表于 2015-9-13 19:15 | 显示全部楼层
学习来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册