格力空调时冷时不冷

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
128
主题
57
积分
367
在线时间
0 小时
注册时间
2006-6-29
最后登录
2011-8-4
QQ
发表于 2006-7-26 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
进日修到一台格力1.5P空调,是管子被人盗了,我把管子接好后排空加氟,刚开加是负压,不一会加到25个压,突然就升到100多了,这时电流是2.7A正常应是5.8A,有的时候压力回到25个压在加氟,加到70个压机器正常回气管冰冷但是有的时候压力就要增加到100多压相反70个压时电流5.6A.100多压时电流只有2.3_2.7A.室内机时不时的有水流声,我想可能是堵塞 ,可是我不知道是那里,我怀疑是单向阀或者是管子内有易物,请各位老师指点,谢谢

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
217
主题
30
积分
573
在线时间
53 小时
注册时间
2005-4-23
最后登录
2013-12-24
发表于 2006-7-26 07:13 | 显示全部楼层
冰堵的可能性大,最好抽空后加氟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2963
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2025-1-19

版主勋章

QQ
发表于 2006-7-26 08:16 | 显示全部楼层
25个压是什么意思,不会是指25个大气压,从压力和电流看,不是冰堵应是四通筏高低压串气,冰堵电流不会小的,也许是膨胀筏的信号线没接好,导至膨胀筏开闭不正常
欢迎加入家电维修群:9091282
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
510
主题
75
积分
2660
在线时间
87 小时
注册时间
2006-6-9
最后登录
2022-3-24
QQ
发表于 2006-7-26 09:02 | 显示全部楼层
<膨胀筏的信号线没接好,导至膨胀筏开闭不正常>  楼上的空调哪里有用到这个配件,同意二楼说法,也可能管道有异物.
本贴已被 作者 于 2006年07月26日 09时27分11秒 编辑过
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
432
主题
47
积分
1605
在线时间
2 小时
注册时间
2006-7-22
最后登录
2018-2-6

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

发表于 2006-7-26 20:49 | 显示全部楼层
一楼的朋友,可能是我太笨了,我真的不懂你所讲的25个压是多少?更别说100个压了。解释一下,大家也好帮你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lyq101773 该用户已被删除
发表于 2006-7-26 20:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
432
主题
47
积分
1605
在线时间
2 小时
注册时间
2006-7-22
最后登录
2018-2-6

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

发表于 2006-7-26 21:04 | 显示全部楼层
6楼的朋友,你见过最短的联机管有多长?告诉你:30CM,知道了吗?[em9][em9][em9]
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
128
主题
57
积分
367
在线时间
0 小时
注册时间
2006-6-29
最后登录
2011-8-4
QQ
 楼主| 发表于 2006-7-26 21:43 | 显示全部楼层
谢谢各位我已修好,是没有排好空气,我把机器停了把氟放掉一些在加就没有堵了,我说的100个压是低压表内圈的数字不是外圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

高压包 该用户已被删除
发表于 2006-7-26 21:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

任育华 该用户已被删除
发表于 2006-7-27 12:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
128
主题
57
积分
367
在线时间
0 小时
注册时间
2006-6-29
最后登录
2011-8-4
QQ
 楼主| 发表于 2006-7-28 22:32 | 显示全部楼层
对不起各位我的读数有误,我看了下压力是在0.35到0.55之间变化电流在3.2A到5.7A变化,这倒底是怎么回事,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
128
主题
57
积分
367
在线时间
0 小时
注册时间
2006-6-29
最后登录
2011-8-4
QQ
 楼主| 发表于 2006-7-28 22:33 | 显示全部楼层
对不起各位我的读数有误,我看了下压力是在0.35到0.55之间变化电流在3.2A到5.7A变化,这倒底是怎么回事,