家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1238|回复: 4

格力5P机老出E?

[复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2963
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2025-1-19

版主勋章

QQ
发表于 2014-10-18 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一台5P格力空调工作一段就停机出现E4,查故障代码为排气温度过高,电流正常,压力在3-4个压力这间,请高手指教,有什么好办法解决,如果我把换个位置是可运行但压机温度很高,达130度左右,另外还有两台5P美的也是工作几分钟就停机,显示P7查故障代码同为排气温度高,影响排气温度都有哪些呢?请同行朋友发表高见
欢迎加入家电维修群:9091282

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2963
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2025-1-19

版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:59 | 显示全部楼层
怎么没人回贴呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
288
主题
0
积分
637
在线时间
149 小时
注册时间
2014-5-3
最后登录
2017-6-28
发表于 2014-10-28 20:41 | 显示全部楼层
缺氟引起排气温度高.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2963
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2025-1-19

版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2014-10-30 23:15 | 显示全部楼层
今天已修好,系统脏堵,搞了两天,分断清洗完系统,上冷冻油运行正常,电流也少了几A
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2963
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2025-1-19

版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:16 | 显示全部楼层
喔.....,用了几天故障又出来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-8 15:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.