初级维修师

金币70 分
威望92 点
UID163621
好友0
记录0
回帖56
主题2
积分166
阅读权限25
注册时间2009-8-3
最后登录2019-7-1
在线时间79 小时
QQ
初级维修师

- 回帖
- 56
- 主题
- 2
- 积分
- 166
- 在线时间
- 79 小时
- 注册时间
- 2009-8-3
- 最后登录
- 2019-7-1

|
本帖最后由 HONGL999 于 2014-4-20 16:16 编辑
制冷(冰箱或空调)系统有水份,有很多版本多种去除方法,有的加热压缩机,有的运行,有的加甲醇....都很麻烦,而且还不可靠。实践证明我的这方法最好:就是的压缩机的出气口,根据原理顺着气流的方向接一个大的过滤器。再加适量的制冷剂,开机运转。有水份让装有烘干的分子筛过滤器吸收----有多少吸多少,一次不行,可拆装反复操作----一般一次性成功。有一次空调漏气吸收了不少水,稍一运转就冰堵了。接上过滤器后运转半天就大功告成。
有些顽固性的水份也可以用这种方法---单纯抽真空抽上老半天也不行,冰箱制冷到零下20左右时,以为大功告成,谁知送交用户使用后不久就不制冷。拖回来放一天又能制冷了。用上述方法一劳永逸。
从市面上购得的过滤器中的橡皮垫圈也要换成白色的耐高温耐腐蚀(高温制冷剂和润滑油对橡胶有腐蚀作用,不耐用)聚四氟材料的垫圈
分子筛的再生(活化),我一般是拿到附近的化工厂化验(实验)室里的干燥箱,200度2小时以上-----总该放心了
活化好后,马上使用效果不错
理论实践证明,接在温度较高的没经过冷却排气口效果较好
你那方法排不尽顽固性的水分,系统气体少了,温度低了,带不动水分,再说运转多长时间也不好把握。
感觉还是充制冷剂,排气口接大干燥过滤器。开机运转循环----安全,放心且没有时间**,压缩机热的,有水分也蒸发,水分一出门就被吸收,多好
买大的过滤器时,里面就有。你们那化工厂多吗?实验室或化验室里大多有。市面上应有买的(化工商店应有)。另外旧的过滤器,现在大多好象也是分子筛。倒出来,集中在一起,高温(200度应差不多了。分子筛映象中好象500度也没关系)活化后应该能行。我自己用的,反正用不完
大过滤器装在那个“热”地方的 吸水能力、吸水量,以及实际吸水的效果-----自我感觉良好。无一返工.....无可挑剔------有些朋友在“挑”-----呵呵,真是“谁用谁知道”。讨论讨论,也真心希望有更好更简捷的方法值得学习借鉴
88888888888888888888
用600a压机替代12压机,实际维修中,我已经成功代换了几十台,都是冰箱,主要是150升-240升的冰箱,我选择了91Y-104Y的600a压机代换,除了压机的功率很原机的不同,所加的制冷剂为600a制冷剂外,没有对系统包括毛细管进行改动,不少已经正常使用了三年了,制冷效果好于原机,比原机还要省电。用600a和12压机替代134压机时,要对系统管路进行清洗,因为俩种压机的冷冻油材质不同,不清洗有堵毛细管的风险。
88888888888888888888
我是将没有堵塞现象的大型过滤器放烤箱里加热,约半小时,停电,等温度降至50度时再堵两口,等待
88888888888888888888888888888
蒸发器漏的喜欢冰堵 浪费时间 浪费氟利昂 上门修冰箱是对顾客的安全的漠视 应该坚决制止 。应该拉店铺来维修 对于锈蚀严重的 应该烘烤内胆 烘烤压机 毛细管尾部串入大型过滤器 过滤器更换硅胶 待烘烤40分钟后抽空加入少量氟利昂 然后运行到部分蒸发器结霜(因为是加了一点氟利昂) 测试2个小时不堵的话 拆掉加入的大过滤器 更换掉高压侧的过滤器 然后抽空加氟 即可
88888888888888888888888888888
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
解决空调冰箱冰堵和脏堵我用的好办法介绍给大家一起分享。有不妥之处请大家指教。
首先买一个大过滤器(可以换里面的干燥剂)按图做好接头。
如对冰箱干燥就在冰箱干燥过滤器上头引出一根工艺管头如同压缩机工艺管一样(或换一个双头过滤器。制冷耗材店有卖) 接上带表开关,把自己的工具(大过滤器)接上。抽真空、加制冷剂。起动冰箱,打开带表开关,让制冷剂从大过滤器通过,一至二小时关闭带表开关,让冰箱正常制冷。如还冰堵继续干燥过滤到不冰堵为止。停机封自做的工艺口,开机封压缩机工艺口。不管多难的冰堵都能解决。
如果空调冰堵就简单一点了。只要想办法把过滤器串接在那根细管子上,起动空调制冷运行数十分钟就行了。注意起动空调前要确保过滤器两头的开关打开,否测你的输液管吃不消。
我的过滤器里用的干燥剂是无水碳酸钠。用过后到出炒干还能再用。注意在过滤器里面两头要用医用棉堵上,防止无水碳酸钠进入系统。
我想你应该想得通,当打开带表开关时,制冷剂从大过滤器通过.但有部分从蒸发器通过,如已经冰堵的话,开开冰箱门,让冰箱内的温度自然升高,水份自然也就被带出来了.不要去担这份心.不过过一两小时后可以利用带表开关来调节两者的压力,观察(1听,2看,3摸)冰箱内制冷状况从而叛断冰堵是否解决.有时我让它工作一夜,它工作我休息.我才不去担这份心呢.明白了吗?
8888888888888888888888888888
修冰箱 冰柜 我是在大过滤器里面放上 变色硅胶 把冰箱冰柜 过滤器 取下 把大的换上 然后试机 让冰箱冰柜工作 几小时 还冰赌 放一会 等压力为正压 然后再试机 多试几次就行了
88888888888888888888888888888
当你看到我的帖子就看到了我的帖子了,呵呵 从这以后你不会害怕冰箱开盖维修了,以往我们用什么办法都难以取下冰箱后背盖,再者取下都不怎么好看了,好了不多说了,还是说说我是怎么取的吧!
首先用你的焊枪把后背盖用蓝色火全部烤下.让它热火下,两边多烤下最重要是,一定要小心了,不要把7烤掉了,和烤然了,你烤完一遍。戴上手套再把它取下来就轻轻松松了,我都是才想出来的,刚试了下好使,才说给大家听的。祝你们好运。
补充内容 (2014-4-20 22:27):
空调外机管道有断口,在风雨天不知开过多少次-----水份大量吸入(幸运的是压缩机没坏)。后来焊接好,充制冷剂,稍一运转就冰堵(空调毛细管比冰箱的要粗得多),充放好几次制冷剂效果不明显----可以想见水分不少!!!。后来接上那个大过滤器并充上适量制冷剂(保证运转不堵就行),运转半天,就轻松搞定......(一次性成功,没有更换干燥剂)...自己操作过的最有发言权
买大的过滤器时,里面就有。你们那化工厂多吗?实验室或化验室里大多有。市面上应有买的(化工商店应有)。另外旧的过滤器,现在大多好象也是分子筛。倒出来,集中在一起,高温(200度应差不多了。分子筛映象中好象500度也没关系)活化后应该能行。我自己用的,反正用不完
在冰箱上大过滤器接在小过滤器与压缩机工艺管上,在下不觉得有多简单-----直接串接在压缩机的高压热出口上感觉更合理。空调上接在主机之外的任意方便连接的接口上,注意过滤器的方向应与制冷剂的流向相同,最好是制热状态-----目的是让干燥剂吸收热的水蒸汽
补充内容 (2014-4-20 22:28):
康铜丝是串联在IGBT的发射极对地一只阻值极小的电阻,它将该处电位变化经过运算放大后送入单片机对电磁炉负载电流测试。
美的电磁炉不加热,不报警,又是康铜丝惹的祸
8888888888888888888888888888888
补充内容 (2014-4-20 22:29):
音乐迷老:这些方法都是行不通的,无论使用R12 R406A都必须调整毛细管!(600a冷媒单位容积制冷量过小,不予考虑)。
备注:R22/R152A压缩机,冷凝压力最大安全值是1.45MPa(绝对值
用R12必须把毛细管改短不然制冷很慢,压缩机很烫,不信你试一下高压压力就知道了2.5MPA的压力表能打到头都测不出来于德芳
rR22/R152A冰箱压机,各厂家配置的不大相同,毛细管长度也不大相同,这也是此论坛里有师傅用R12代替成功,有师傅用R12/R22代替成功,有师傅用134a代替成功,而有些师傅始终无法解决压机过热低压过低的原因。力博特
力老:能制冷不表示正常!于德芳师傅还是比他们经验丰富的,高压压力会超高!
/R152A冷媒冰箱,使用的就是R12压缩机,只是润滑油换成了烷基苯油。) 一句话:正常不正常要靠数据证明!下图是我此时正在维修的一台200升的R12冷柜(QD65压缩机):气温21°C,二次开机20分钟 低压0MPa(蒸发温度-30°), 高压0.7mpa(冷凝温度33°c),过滤器32°c(过冷度=1°),冷冻室-24°音乐迷
二. 使用年限比较长的冷箱冰柜之制冷效果下降的维修方法
电冰箱要求压缩比达到1:10,才能使制冷系统达到设计规范。
电冰箱的压缩机是高压压缩机,本身的压缩比远远满足要求,所以1:10的压缩比就要由节流毛细管来控制了,毛细管加长可以增加压缩比,毛细管减短可以降低压缩比。
以制冷系统的低压压力0.06MPa为基准,则其绝对压力为0.16MPa,由于压缩比为1:10,所以高压压力是低压压力的10倍,则高压压力为1.6MPa,用压力表读数为1.5MPa。
实际调试毛细管的时候,是将压缩机的低压端开口放置在大气中,大气压力在表上的读数为0,实际的压力为0.1MPa。
在压缩机高压端接压力表和毛细管,由于毛细管的阻流产生了高压压力读数,高压压力也应该是低压压力的10倍,所以高压压力的只是1MPa,读数为0.9MPa。
其实一台好的电冰箱其压缩比可以达到1:12的,因此调试毛细管的长度高压读数为1.1MPa也是可以的。因此毛细管的长度可以有一定的伸缩性的,不一定就是标准要多少的
补充内容 (2014-4-20 22:30):
我不清楚原机的左右内藏冷凝器+门露管,是否有足够的散热能力。所以我没有增加冷凝器直接加F试机。结果是气温26°c 制冷30分钟,左右内藏冷凝器很烫手,过滤器也是一样的烫手,高压表0.72MPa 过滤器57°c,而且冷藏室蒸发器上只有1/3能结霜。压缩机外壳异常烫手,接近100°c。我哪敢再补F,果断停机,增加一片冷凝器。 第二次返修是因为毛细管稍长,截断30cm毛细管。
补充内容 (2014-4-20 22:30):
我单位十几台美的50两匹柜机,今年有5台先后出现同一故障,现象为开机半小时左右压缩机过热保护,待其工作时测量回气压力为0.3,电流10A,(额定电流10.2A),冷凝器也不脏,补充氟利昂至回气压力0.5MPa左右时,电流上升到14A,回气管只微微低于常温,几分钟后,压缩机保护停机。问过很多同行都认为是压缩机有问题,也有的说是系统有问题,但是经过排查甚至是代换,都已否决,最后经换四通阀后,五台空调全部工作正常,不知是不是厂家的这批四通阀有问题,这批空调全部为2001年出厂。
补充内容 (2014-4-20 22:31):
有这样一台空调是早几年的事,当时是我买的二手机,认为自己是搞维修的,只要压机能工巧匠作就不怕,装上后压机只能运行三十分钟左右就保护停机换热保护故障依旧,怀疑是板有问题,因为这种板内见机是自动调速的.而且达到一定的时间整机都停止工作,指示灯闪烁,就换了一块通用板,故障原因就明显了,不会是内机故障,发现压机运行一段时间还是过热保护,心里在想如果是压机坏了就惨了,反正得死马当活马医吧,根据思路,这是二手机,也有几年了,拆机的并不是专业的,氟放了一部分了,再说这台机有可能别人也修过,可能是少了冷冻油,加了四百毫升后机器一直使用到现在制冷制热都正常.后来就特别注意观察压机的冷冻油,在为用户修机器遇到要加氟或是要打压时经过仔细观察和所得的经验,如果压机内油够的话连接管[透明管]里能看到油如果少的话就看不到什么油,这也是压机判断少油的经验." o2 {4 C. q( n
不过做售后的就得要自己出油钱了,厂家不会给油钱的.
补充内容 (2014-4-20 22:31):
液晶电视换高压板时应考虑的问题!
当无原型号的高压板更换时,也可以采用其他型号的高压板来进行代换。在选择代换高压板时,通常应考虑以下5个方面的问题。
(1)选择合适的体积。尤其是体积不能过大,不然就很难装回原处。当然,如果安装位置允许,则就不必考虑体积。
(2)可以安装灯管的数量应一致。对于可以安装6个灯管的高压板,不能用来代换8个灯管的高压板。
(3)工作电压必须一致。高压板型号的不同,供电电压也有差异。例如:同样都是4只灯管的高压板,供电电压就有12V、24V或28V等多种。故在选择代换高压板时,应选择工作电压相同的。
(4)功率要相同或大于原高压板。如果代换高压板功率不足,将会使输出端发热量变大、使用寿命变短,甚至会导致有关元器件损坏。
(5)灯管输出接口形状应尽可能一致。高压板接口一般有窄口与宽口两大类。
·窄口:灯管输出接白的窄口是指一个输出插座仅连接一个背光灯灯管。
·宽口:灯管输出接口的宽口是指一个输出插座可以连接2个以上背光灯灯管(例如输出接两灯)。
每一个输出口都由2根线组成:一根为高电平,另一根为低电平。
然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了. 有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.
另外:说明一点,目前,液晶屏一般由2灯管、4灯管的组成,部份大屏幕(如20寸)液晶为了提升亮度,用6灯管甚至8灯管的都有,每灯管两根线,一根高压(粗的)线,一根低压(细的)线。
补充内容 (2014-4-20 22:31):
空调四通阀单独的一根高压管(压缩机高压管端)和散热器入口端相连接焊好,剩下的两根焊好,单独制冷
上面是空调四通阀取消的方法
补充内容 (2014-4-20 22:32):
液晶电源维修的十个要点
1 、液晶电源通电后,副电源先工作,输出 +5V 电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“ 待机 ”键后,CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V 脉动直流电压转换成正常的直流电压( +380V +380V +380V )后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器 次级输出 +12V 、 +24V 电压,整机进入正常工作状态。) `, y9 ?( S- N$ g
9 y1 X& e( b5 z6 {4 }0 }2 、什么是PFC 电路呢?PFC 电路说白了就是把桥堆整流后的+300V 电压升高到 +375V-+400V 。这也是液晶电视的电源与CRT 电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT 的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V 两端电压为+375V-+400V ,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两 端电压为+300V ,说明PFC 电路未工作,主查PFC振荡集成电路。本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
4 Z0 y6 k; A( ~
# b$ B; `* y' x: M9 @9 Z, A3 、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC 校正电路中的开关管等没 有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC 校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。8 ^+ r' c* }4 y. h: j
) e. w+ v: Z, j1 w
4 、40 英寸以下的一般输出+5V 、+12、+24V 三组电压;40 英寸以上的一般输出+5V 、+12V 、+18V、+24V四组电压。其中+5V为待机电压,+12V 供数字板,+18V供伴音,+24V供背光板 。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
4 t* a2 _4 [, g C2 }2 \: Z4 E9 \6 e2 I; n. f& I
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或 +24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24V输出端上你可以接一只电动自行车的36V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可: J4 l- h& v1 Q5 K7 U$ w
: f6 `. h6 I- ^7 n8 a) v
6 、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V 、+12V和+5V 电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324 、四电压比较器LM339 、双电压比较器LM393 或双运算放大器LM358 。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维 修 。) f; c, S$ W5 `% z- j/ h3 x ^7 o
/ X! E5 J7 y; C. @ k7 、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍 。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个220V/100W 的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。9 P+ Q) T+ s( }( |( ]* v
( Z9 a- q* {9 ]6 r; X. B% c
8 、主开关电压+24V 或+12V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
) a/ a2 a9 F+ R! Q
. j& n0 G; r' \% M$ k. m/ F9 、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。+ N( `' v% S; U$ ^! l
! @" Q6 X! G1 K( t/ D10 、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接 用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间#
补充内容 (2014-4-20 22:33):
你有没有注意:我维修的冰箱 冷柜,必定挂高压表。而且我使用的冷媒品质优良。遇到问题,只需要从压力 温度数据就能知道原因。而现在满大街都是假F,我也很难帮助。即便如此,如果你咨询我,我一定尽力帮助。
那台冷柜是因为门盖不严,保温变差,漏热量太大造成的:低压升高 高压升高 过冷度大。最终采用投机取巧的方法,理论学习 知道R600a压缩机排气温度低,更换制冷量接近的QD123Y 600a压缩机,压缩机排气温度不超过75°C,解决了压缩机运行于危险工况时间太长,压缩机过热的问题。
在现实生活中,我也要生存,不可能去帮助谁。你水平差,正是我求之不得的,水平差很难维持一年,因为房租太贵,生意少。 我不带徒弟,不带徒弟,就很难有新人能超越我。我比荣版主要狠,荣版主会被技术差的同行抢生意,而我从来都是抢别人的生意。 伤了心未必是坏事,3年前刚来论坛时我水平很差,因为伤了心,所以更增加了学习的动力。学习学习在学习!
补充内容 (2014-4-20 22:35):
将毛细管缠绕在回气管上,或与回气管紧贴并联,或穿在回气管里,或经过冷冻室,不但降低了毛细管内液体的温度和节流过程产生的闪发气体,而且还提高了制冷量,这是极好的过冷过程。
冷热交换可以提高制冷量这个说法,似乎有值得争论的地方,
同一台压缩机制冷量增加的前提是输入电功率同比提升。但实际情况是经过冷热交换,压机输入功率降低了。
我个人认为:回气温度较低时,经过冷热交换,应该是降低了压机的能耗更准确一些。
补充内容 (2014-4-20 22:37):
修电磁炉需要的原理不多,339这个东西记住脚位,正大于负,输出为正,正小于负,输出为0,反之换掉。
偏题了,咱们接着说:
接修电磁炉,先问人家什么情况,不通电还是不加热,不通电的有没有跳过闸,这样了问下来,就给他定修理费用。
1,跳闸的,不用说,IGBT烧了保险也烧了,先拆,注意,烧IGBT原因很多,我也不一一例举,继续查整流桥,整流桥这东西简单说下(高手跳过)
正负通,报废,用二极管档测,负到交流都有一个二极管压降,交流到正都有一个二极管压降,负到正有二个二极管压降,只要有一个不正常,换掉
如果桥 正常继续向下查,找个100瓦串在保险位,接通电源,测几个位置,300伏处,18伏处,5伏处。300伏偏电换滤波电容,18伏5伏不正常修开 关 电 源。
如果正常继续往下,IGBT的G脚有个18伏稳压管,这个易烧,检查一下,烧了就换,没烧就继续向下查,大电阻,这些个电阻不能在线测,断开一脚,一个一个的测,只要不正常就换掉,为保险一点顺便查一下驱动对管,这个很少坏,顺便查一下谐振电容,这个坏的机率也很小,查完这些,基本上可以装IGBT了, 装上好别急着开机,因为还有一个我们没有查,比较器,有的是339 ,有的是集成在IC里面,如果是339,测下电压,按着我说的第一句,只要正常就不管了,加锅开机,看串着的灯,只要不长时间太亮,基本OK了,如果长时间特别亮,说明还有东西坏的,不过按我的步骤来的话,这种情况很少很少。
2,报警的,不加热的故障,电磁炉的保护电路也是很多的,想一一搞清楚也很麻烦,也没必要,记住我说的几个地方:
A,3个电压是否正常
B,几个大电阻是否正常
C,电流互感器,这个挑出来说,有的有,有的没有,有的查一下开路否,还有一个地方要注意的,几个二极管好有个瓷片电容,如果我没记错的话,是104的,这个问题很不容易查出来,我只是经验,有时候表查是好的,只要怀疑它就换掉,
D,温度传感器,这个很不碰到,也不用去注意
E,339,也是按第一句,有的人动不动就换,没必要。
3,断续加热的,这个情况一般比较简单,多数为功率调节电阻受潮,就是一个可调电阻,换掉大部分可好,不好的按照我说的第2条来。
好了,我的经验就这么多,除 了集成IC坏的,基本上没失手过,不说了,要工作了。
补充内容 (2014-4-20 22:38):
LA4225 电源电压范围=5~22V,最大输入电源电压=24V,最大输出电流=3.3A,输出功率=5W,允许功耗=7.5W,工作温度=-25~75
补充内容 (2014-4-20 22:38):
液晶屏测试议高压板测试议太有用了,看了楼上的介绍,很想买一台,请介绍一下厂家和口牌及联系电话。 吴老师,淘宝应有尽有,选贵的,选同类成交量大的,我的好像是220元,。。。维修液晶非常方便,不仅是打屏,而且判断故障范围有着独到之处 北京家电维修技术论坛
补充内容 (2014-4-20 22:39):
近期连续修了几台枕形失真的机器:1。,一台SVA25寸的量2阻尼结点的电压为0点几伏,查出为与下阻尼管并联的电容被人误换为220N(原来为33N)修复后测该点电压为16伏。2,一台创维34寸的3P30枕型失真,量2个阻尼管的结点电压为零点几伏,查为下阻尼管短路,换上后仍为0,后查出为与下管并联的电容(22N)无容量,换后正常。修复后测该点电压为37伏。3,今天又修一台LG29的枕行失真,也是2阻尼管的接点为0伏,初步检查与下管并联的电容22N正常,2个阻尼管正常,S校正电容已换新。断开枕校电容(6.8U/50伏)到枕校管的2W/10欧电阻开机,2个阻尼管的接点仍为0伏。奇怪了,会是那里的问题呢?2 D: p" x. b3 t7 Q# {
请大家能把2个阻尼管的接点处的电压是如何形成的,详细说下。谢谢了
子龙 17:02:40
机器好了。还是枕校电感的关系,拆开后,里面已烧焦了,重绕142匝,故障排除。' S c! T1 W E9 l
看来,阻尼管的下管,以及和它并联的下电容,枕校电感,枕效电容坏都会导致2个阻尼管的结点处电压降为接近0伏。。# a$ w, D. ^- P0 d; q: G* U4 i" W9 Z; P% _
但还是不知道结点处的电压是如何形成的。
今天从杂志上看到了,是S校正电容与枕效电容分压的结果. 还是我对了
补充内容 (2014-4-20 22:40):
本人也发现在维修液晶上电源应该有所突破,好像液晶的电源是个维修方向,应该在电源维修上成为高手。
首先一例是介绍维修液晶电源的待机电源。
液晶待机电源的模块种类繁多,估计应该不下二三十种吧,所以很难备齐,但是我基本上多是用FSD200代替原电路,以解决燃眉之急。
补充内容 (2014-4-20 22:40):
FSD200性能优越,应该是仙童的产品,外围电路非常稀少,基本熟记心中,1,2,3脚是地,4脚是稳压调整脚,也就是反馈吧,反正应该接在原电路板稳压光耦的4脚。5脚是供电脚,其实FSD200是通过8脚的300V在内部降压提供工作电源的,也就是VCC,只需在5脚接一个47微法50V的电解即可,6脚空脚,7脚应该是功率输出脚,接在300通过变压器的一端,当然啦,吸收回路必不可少,好在一般电路都有,8脚是接在300V上,我一般串联一个100K左右的电阻。
补充内容 (2014-4-20 22:40):
浅谈液晶电源的维修(二)
维修一例夏普LCD-32GH3,无待机5V电压,同行转手机。
观察待机模块已经换新,开机没有电压。接好5VST待机的外置电源,电压调整5V,光耦1,2脚电压为0.V,说明5VST的稳压电路有问题,5VST稳压系统寥寥几个贴片元件,检查不是十分困难,很快在线检查出一个贴片电阻断路,换新,开启外置电源,测得光耦1,2电压为0.6V,继续调整外置电压为5.5V时,光耦1,2电压为1.12V,这个现象说明待机5VST电压为5.5V。
去掉外置电源,开机,5VST电压5..5V,机器恢复正常
补充内容 (2014-4-20 22:41):
维修液晶创维24E61HR,开机指示灯不亮。
仔细观察待机5VST是由驱动块1733P和一个功率管组成,首先检查5VST稳压系统,外置电源5V,接入5VST,测得稳压光耦1,2脚电压1.1V,稳压系统正常,同时顺便的在线测量了光耦的导通正常,显然故障在一次电路。
测量1733P的驱动输出3脚,没有波形,测量该集成块外围,很快发现一个22M电阻开路,换新,故障排除,附上维修照片。
子龙 14:29:53
另外24V,12V灯泡比较适用,只适合定性维修。。。
现在液晶进入维修期,其中电源的维修占了很大比例,而一般的维修人员对于这个方面是个软肋。。配备电子负载,示波器,高精度的万用表,隔离变压器,高精度可调电源,放大镜,最好是体视显微镜,哈哈有了这些可以横扫一切。。。
现在平均每天维修两个液晶电源。。。。
子龙 14:44:12
维修的朋友拿来一个海信TLM4777的电源板子,请我维修,(注:朋友就是所谓的游击队,),接好电源,负载(哈哈,24V的负载我用的是电子负载,可以定流,定压,定阻,定功率,),14V的负载采用了12V的灯泡,开机,灯泡(12V)亮,24V也正常(此时电子负载显示24V),逐渐加大电子负载的电流,当电子负载的电流接近1.2A时,24V消失,哈哈,24V的带载能力不行,现在就是三板斧,光耦,电源块(因为是新买的怀疑)以及电源块的电流检测电阻。。。。结果检测出那个0.33欧电阻变值。。。。
补充内容 (2014-4-20 22:41):
液晶电源维修浅谈(四)
海尔L37V6-A8K,电源板 KAS200-5S2412H的维修
该电源板电路图难找,网上口碑不好,据说故障为主电压失控,曾经烧毁一个主板,当然啦是同行转来的。
开机观察,根本没有待机5VST,待机模块是2A180,还是采用倒送5V的方法测得稳压电路以及光耦正常,显然待机模块已经损坏,还是采用FSD200取代了原来模块,尽管我的待机模块种类很多,但是还是没有。
很快待机5VST恢复正常,强制开机,发现12V以及25V电压很高,24V居然在带负载的情况下达到35V,
该电源电路复杂光耦很多,没有电路图维修困难,首先必须找出主电源的稳压光耦,根据稳压光耦的特点,3脚接地,4脚通常接驱动模块,1,2脚往往并联1K电阻,很快找到,同样采用倒送DC的方法接好12V和24V的外接可调电源,观察光耦1,2脚电压为几十毫伏,显然是稳压电路的故障。在线测量一个1001电阻的阻值异常,取下,已经变值,换新,复测,光耦1,2电压为1.1V左右,显然故障排除,调节12V外置电源,光耦1,2脚电压变化,说明主电源的稳压取样为12V电路。附上维修的照片。
子龙 16:19:38
hsshfxjd 发表于 2013-9-17 08:37
一直想买一个,在买新的和二手的之间纠结的很,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
功率不可忽视,10A的电流,24V,。。。
补充内容 (2014-4-20 22:43):
3个5W/39K的电阻串联再和氖泡电阻并联,楼主怎么不大方一点讲出来又不是什么机密
并联型灯管的假负载 使其消耗的电流和灯管接近(,就一个高压输出变压器的),就不好做了
这个回答有点难,没有用过的说没有用,有12V,24V的灯泡即可。
I用过的说,非常的好,可以定性定量的维修电源。。。哈哈,我就接连买了两个。。。
补充内容 (2014-4-20 22:43):
三个39K电阻串联,并在灯管两端,510K电阻串联小氖泡,也并在灯管两端。
补充内容 (2014-4-20 22:43):
遇到彩显和液晶彩显坏开关电源的,比如液晶彩显,用的是SG6841,坏开关管,又坏6841,换上,不放心,还要查查光耦好不好,在线判断比较麻烦,我以前是用2个万用表。现在我又有新法,先不装开关管,用一个高亮LED(焊)并在光耦接受端,电源板通电,可以看到并上去的LED一闪一闪,然后万用表的电阻档,最好是R乘10档或者R乘1档,去测量光耦的LED端,如果刚才焊上去的正在闪光的LED灭了,说明光耦正常,而且还看到了电源IC真在工作,一举两得!如果没有反应,你测你的,它闪它的,说明百坏无疑。
补充内容 (2014-4-20 22:44):
总功率7 w。线路采用典型的反激式功率变换电路。这种线
路不需要额外的电感存储能量,图中变压器T1可同时实现直流隔离、能量存储和电压变换的功能。在
图2中,采用了可调式精密稳压器TL431作为5 V输出的误差放大器,再与线性光耦PC817组成隔离
式反馈电路,主输出作为主要反馈信号,其余输出按一定比例反馈。当5 V输出电压发生波动时,经
R4、R5分压后得到的采样电压与TL431中的2.5 V基准电压比较,并在阴极上形成误差电压,使光耦
中的发光二极管电流 产生相应变化,光耦付边光敏三极管的 也相应变化,由此调节了FSD200输
出的占空比,最后使 1不变,达到稳压目的。为使辅助输出 空载时不致电压过高,可并联一合适阻
值的假负载。该线路与其他单片集成开关电源电路相比有两个非常显著的特点,一是由于芯片 是
内部自已产生的,省去了变压器中的反馈绕组及整流元件,二是芯片对脉宽调制波采用了频率抖动的方
法,大大减少了EMI,因此用一个2 mH的电感L滤波即可,省去了EMI滤波器
补充内容 (2014-4-20 22:44):
两只电压力锅,都是煮饭夹生.师傅调整压力锅压力开关的方法,我也说下我的调整方法,首先换上新的压力开关,然后逆时针多调点出来,先不要盖底盖,加水通电,压力锅放在桌子边上(蹲下来要看的到压力开关的便于调整)然后加热到压顶冒气的时候马上把压力开关顺时针调整开关至断开(听到哒的一声),断开后再继续调整半周,这样调整完后把气放掉继续加热,看压力开关跳掉后压顶还会不会喷气,如果不会就好了,如果还会就顺时针再调整一点点(一点点就够了),我这方法不见得比别人的好,但是习惯了,感觉修的比较顺
补充内容 (2014-4-20 22:44):
在压缩机工艺口安装一块压力表, 在干燥过滤器安装一个压力表 。打开工艺口压力表 开启压缩机。这个时候如果干燥过滤器的压力表压力能达到2.0MPA说明压缩机性能良好。如果压力达不到2.0MPA说明压缩机做功不好,这样的压缩机必须更换。在压力达到2.0MPA的时候关闭工艺口压力表 机器断电 。这个时候观察干燥过滤器的压力表压力回落情况,如果压力回落很快说明原机毛细管通畅良好,如果回落很慢甚至在0.3MPA的时候就不回落了 说明毛细管脏堵了 需要更换毛细管
补充内容 (2014-4-20 22:45):
我网购了10只150k/20w的水泥电阻,10只620k/2w金属膜电阻
补充内容 (2014-4-20 22:45):
620k电阻与氖泡串联再并联在150k电阻两端为一路假负载
同样的组合我做了十套加氖泡或串入发光二级管都可以很直观的看到高压是否已经工作了,今年刚开春维修淡季我网购了一些常用配件,用这种方法修复了好几块去年雷击击坏的电源高压一体板。
补充内容 (2014-4-20 22:46):
乐华/鼎科等驱动板常用屏线 单8位屏线 FIX-单8-30P屏线
品名:FIX-单8-30P LVDS屏线
型号:FIX-D8-30P 对**2.0 2*10P接口
适用液晶屏:18.5寸30针片插的液晶屏最常使用;基本上这些尺寸的屏多是用FIX-单8-30P屏线 ,通用驱动板配板点屏最为常用的LVDS屏线
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Tencent%20Files/741871816/Image/D)KR@)IJ8(%GREG5$$F]]EA.jpg
补充内容 (2014-4-20 22:46):
空调制冷剂循环系统里面的一个重要部件,很多师傅在维修中很少重视这个部件,经常忽略它,它就是毛细管组件,由过滤器和毛细管组成的,这个部件在我看来简直就是压缩机的杀手,当空调外机散热不好,或者制冷剂不足时,压缩机温升就快,压缩机油就会发黄变质,冷疑器就会结碳,这样过滤器和毛细管就会脏堵,还有如果油发绿的话,说明系统进水了。系统如果脏堵,直接就会导致压缩机回气不凉,电流大,导致热保,如果长时间这样恶性循环下,压缩机不挂才怪,所以再换压缩机时一定要把坏压缩机里面的油倒出来看看脏不脏,脏的话一定用氮气焊开系统分段吹,没有氮气的话就用压缩机或者制冷剂了,还要一定把过滤器焊下来看看,脏的话一定换掉,不然到时候加了制冷剂才发现过滤器堵的话就费时间了,还浪费制冷剂,判断过滤器堵不堵很简单,加了N多制冷剂,低压就是不起来,外机吹的风也不怎么热,所以修压缩机热保的空调一定要观察电流压力和回气管是否结露发凉,只要这三个条件正常,压缩机就不会热保,特别是压缩机回气管一定要结露发凉
补充内容 (2014-4-20 22:47):
压缩机只要一工作就会发热升温,当温度达到一定的范值时压缩机内部热保护开关就会动作断开压缩机供电,从而达到保护压缩机的目的,通常保护温度是100度到110度之间,恢复温度在低于80度到90度之间,个个牌子的压缩机设定的温度值都不一定,既然压缩机工作要发热,那究竟是靠什么来降温的呢?答案是靠系统里面的制冷剂,压缩机在工作时只要回气管有温度足够低的制冷剂回流到压缩机就可以给压缩机降温了,所以要压缩机正常工作不热保的话回气管必需发凉结露才行。还有一个原因引起压缩机温度高的是压缩机运行电流过大,这个情况一般都是系统脏,冷疑器脏,风机转速慢,外机安装位置空间小不通风,压缩机自身磨损等引起的,在判断时首先要观察外机安装位置是否通风,冷疑器是否干净,测量一下风机电容容量够不,再挂表测量压力和电流是不是正常的,通常情况下压力和电流接近正常值,回气管有明显的发凉结露的话,压缩机是不可能热保护的,在实际情况中,系统脏堵,冷疑器脏,制冷剂不足这三个原因是引起回气管不结露发凉的主要原因,系统脏主要表现是低压低,电流高,冷疑器脏可以用眼睛从正面看,如果看不穿的话,说明脏,晚上可以用电筒照,制冷剂不足用表一测就知道了,如果是柜机或者变频机的话,往往都会有排气传感器和温度开关,压缩机排气超过100度至110度就会保护,刚才说的三个原因都会引起排气温度过高。
补充内容 (2014-4-20 22:47):
老是冰堵哥莫愁。小弟今天有新招
我们知道水气遇冷就凝聚。因此冰堵时水气都在低压区,在蒸发器毛细管出口凝聚最多。冷凝器没有水份,因为水本极微,这时已全赶到低压的蒸发器去了。一但冰堵。毛细管出口的水很难抽出。
如果能把水赶到高压区,如图3,我们就能从冷凝器的进口用空气充进去,从(摘去过器)过滤器高压口出,用手指按隹出口,压力大时放手。充几下很快能把高压区的水气冲跑。问题是怎能把水份赶进高压管呢?
我们看图1,这是正常的系统。
我们看图2。这是我们改过来的系统,也就是压机的高压出口改接到回气管上,把低压出口接到冷凝器上。这样制冷冰箱就改成制热冰箱了,换新的过滤器,过滤器高压进口处焊工上一气嘴头。如果冰堵严重从此抽。
开始从工艺管上抽空。加F。不要加过多。让他缺F下工作。要保证干燥过滤气结大雪。如果冰堵,待过滤器雪化了,从气觜上接入管子抽同时加热过滤器,直到不会堵了。适当加F。(就是不过量)让他工作24小时。压机发烧。
这时低压区和机上的水分全赶到高压区了。还原系统,要注意再新换过滤器,换前还要用空气把高压区的水份冲出。(我们从冷凝器的进口用空气充进去,从过滤器高压口出,用手指按隹出口,压力大时放手。充几下很快能把高压区的水气冲跑。)
补充内容 (2014-4-20 22:48):
消除压缩机水分的方法
抽空30小时也是没用的,压缩机冷冻机油内有较多水分!加热换机油一般能解决。还可用一个简单方法试试,因为你刚盘的冰柜,铜管中基本没有水分或很少微不足道,水分主要在压缩机和冷凝器中,取下过滤器,焊死毛细管,让压缩机自排(时间较长),让压缩机温度很高后,关机焊个质量好过滤器,再抽真空!如果有氮气,就简单多了!当然,你也可以用楼主的方法试一试,关键是要注意我在6楼提到的注意事项!以免再次冰堵,祝你好运!
补充内容 (2014-4-20 22:48):
空调维修准确加氟法
.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49mpa(夏天)或0.25mpa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
补充内容 (2014-4-20 22:49):
铝箔贴铜管老是贴不好 看到没,开的时候泡沫沟开小一点,装回时用牙签就可以把管贴得很紧了
补充内容 (2014-4-20 22:49):
分亨处理冰箱冰堵土办法:我一般先处理压缩机.拆出来放到煤气炉上.用微火在压缩机底部加温.等到有五六十度时通电一会.让它吹出水份.通电几次之后再将油倒出换掉.在过滤器两端焊上针阀.串接一个冷库用可换吸湿剂过滤器.因运行时间太长里面冰堵后.雪种不流动滤不了水份.故在电源处串冰箱之友.设定为开机5分停机30分钟.运行一到两天回复过滤器即可.从没翻修过.我觉得方法需笨.比对东弄西搞强多了.特写出来和没好方法处理分亨一下.觉得有帮助顶一个
补充内容 (2014-4-20 22:50):
干燥过滤器的安装也一样,竖立安装的要比横向安装的容易产生脏堵。因为毛细管是从过滤器的中央插入的,脏物一般积存在下部,横向的不容易进入毛细管口
补充内容 (2014-4-20 22:50):
判断毛细管是否通畅小妙招
一台冰箱不制冷,开口检查,保压不漏气,就是吹毛细管里有油,式压缩机就是喷油,排气压力也行,这应该怎么处理
好了,用压缩机吹了毛细管,更换过滤器,加氟,试了几天正常
补充内容 (2014-4-20 22:51):
压缩机的冷冻油倒出来,放在炉子上加热不冒水汽再吸入。
补充内容 (2014-4-20 22:53):
说一点挖发泡层的方法,论坛上有一位师傅介绍的方法非常好(有图片),就是先在四周挖一个2cm左右的框(一定要挖到内胆),这样就很容易把整块泡沫扒下来,方便还原。冷柜盘管不管原机用多长的管路,只要用8mm的铜管盘7圈就可以了。如果是商用机,要根据具体情况增加1-2圈。管路从柜口6cm处往下盘,力求紧贴内胆,走向整齐,爽目。(先不说效果如何,起码看起来做的像个师傅样)如果是双温区。我一般是先走冷藏,冷藏室用6mm铜管走3|5圈。效果都很好
最后加氟试机,加氟时我有一个经验,感觉蛮好。就是排气后直接加液态氟,倒立氟罐,开表阀90度,5秒左右即可,一般调整量很少。保证回气管接微露,冷柜再次启动时能拉霜即可。回气压力值我很少看。
以上是个人愚见,还望各位师傅指正。
我今天修了一台海尔FCD-195SC冷柜,效果极好。半小时降到-6度(环温17度),50分钟不到,降到-15度停机。开停比1:2.
]维修中需要换毛细管,就焊下回气管(焊下回气管后毛细管末端就如同敞开在大气中)。把毛细管再接到过滤器上测一下原机的高压压力。(这一步我是利用一个双头过滤器,把高压表接在过滤器上)R600a系统高压压力一般在1.8-2.0MPa之间。换的毛细管长度是按这个压力值来确定
R12系统在1.0-1.5MPa,R600系统在1.8-2.5MPa
经验都是来自于实践的积累。
开机几分钟后剪毛细管,原系统内不管还余存多少制冷剂,都会压缩到高压侧的末端,即冷凝器的末端(过滤器里),断开毛细管时,必然会有大量压力泄出。如果原系统是刚开始泄漏不久,仍有较多的制冷剂,那就很难辨别是非存在泄漏了;如果原系统只是冷藏制冷效果差,或者是冷藏完全不制冷,当开机几分钟后就断开毛细管时,也很难与正常的系统压力作比较,辨别的难度就很大。“停机几分钟”和“感觉”都存在机械性,时间长了和短了都有较大的区别存在,而且当时的气温高低也是一个不可忽视的因素。如果试机后待高低压压力完全平衡后(停机时间较长)再断开工艺口,就可以根据余压的多少很方便地辨别出系统是否存在泄漏,辨别的难度小,准确性高。
既然知道“高压压力还是每台都测,压力值确实不一样”,就更没有必要去折腾自己了。每次修个冰箱冰柜,还得那么累,那么麻烦,还没等测试出来,人家的都快修完了。我算是修了一辈子,冰箱冰柜从没用过3m~3.5m长的毛细管,也从没量过通径多少,只要冰箱冰柜用的通用!长度也都是手伸展开比试比试就行,冰柜毛细管不会超过2m长;冰箱都在2~2.5m长左右;冷藏展示陈列柜都在1.2~1.5m长左右,就这么简单。
双温冰柜的毛细管先走冷冻的多,如果改成先走冷藏,必然会导致冷藏温度先到,冷冻还没冷下来就停了机;如果原机温控是控制冷冻的,那冷冻温度很难达到使温控停机。
为了保证管的传热面积(蒸发面积),用6mm管就必须多盘几圈。如正常情况下一台冰柜用8mm管盘7圈,而用6mm管就必须盘10圈才能达到8mm管的效果。那又何必呢?这样算来用6mm管多盘多费工夫,多用卡子螺丝,多钻眼,多费电,秤秤6mm管的总重量反而比8mm管重,得多花钱,多不合算!谈不上“节约”,相反还更费用更高。如果有意少盘制冷就一定达不到理想的效果,温控就一定不会自动停开机。
补充内容 (2014-4-24 16:32):
1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
10、电源板上,贴有**三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间! |
|