海信日立空调RAS160FSVGQ,单位有四台,其中AB两台不启动,外机控制板显示04,查代码可能是模块与控制板通讯故障。
为排除故障,将正常一台C的控制板与故障机A调换,故障不变,又将变频模块调换,A机不再显示代码,室内机运行正常,外机不启动。
一时还是不能确定故障,遂将AC两台配件各自恢复,A还是04,正常的C机也04不启动了!
难道C的模块被损坏了?又将正常的D机的变频模块与C机调换,C机依然04不启动,将模块装回D机,D机显示04不启动!
至此一下午的功夫,两台故障机没修好,另两台正常机也搞得歇菜了!
求 各方神圣指点,问题到底在哪?!救老弟一命。
|
|