中级会员

金币175 分
威望175 点
UID344524
好友1
记录0
回帖42
主题22
积分374
阅读权限15
注册时间2013-5-25
最后登录2016-2-25
在线时间165 小时
QQ
中级会员

- 回帖
- 42
- 主题
- 22
- 积分
- 374
- 在线时间
- 165 小时
- 注册时间
- 2013-5-25
- 最后登录
- 2016-2-25

|
本帖最后由 喜欢吃鱼 于 2014-2-27 22:51 编辑
还是我那台天龙 PM9.5的功放
故障:信号切换指示灯全亮。
目前查明原因:负责信号切换的HD 14066BP的第7脚为+8.5V、机器出现故障时,14脚电压为+7.4V,故障消失的时候,该14脚为-10V。
也就是说,提供14066BP的电压,第7脚+8.5V一直正常,而第14脚有时无负电压,为7.4V,有时为-10V。
查找14066BP的正负供电,发现这个供电不像大多数功放那样,变压器出来一组双12V ,或者双15V,然后整流稳压。
而是从后级的正负54V得来。
-54V通过两组、各两只稳压二极管串联,分别降压至-43V、-30V,然后进入三极管B1328的中间脚(见图)
经检查,发现三极管A104B的1、2脚断路,2、3脚短路。此时输出至140667脚的电压为+7.4V。后换上9012,输出变为-10V,机器正常工作。
但偶尔这个电压还会变为+7.4V,机器再次出现那种故障。
14066BP的另一组+8.5V电压一直正常(14脚),也是从+54V经一组(2个)稳压二极管降压至+43V进入D1944的中间脚。
请问高手,这种供电方式是何道理?
如果我将那个不稳定的-10V(7.4V)断开,单独从-54V搞成 -10V,是否会影响机器工作?
多谢指教!
|
|