今接修2台志高5匹空调,故障表现为:打开空调 外机启动1秒 内机立刻保护且内机指示灯息灭 只剩温度指示灯亮,检查外机并无过流短路 强行按下交流接触器,压缩机工作正常 两台空调同样故障,后询问顾客方知:以前因为该单位供电总闸太小 总是跳闸,后经电力公司改动总闸,由一分二 分层控制,改动之后空调就出现故障,于是马上对空调相序进行调换,故障依旧,测量UVW相电压为395 404 408 对零线为234,由于该空调已使用10多年了属于老机型,望高手详解!!!不胜感激!! |
|