我是新手啊!今天接一冰柜不制发现是缺F了但是加了F后就只接露啊不知道是不是F加少了呢还是压机有问题啊???冷冰柜加F在通电时的压力是多少啊? 没通电时加F又该加到多少个压力啊?我这台冰柜在通电和没通电加F都是0.4但是箱内只结露啊不结霜是不是F加少了还是压机有问题啊?

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
发表于 2006-7-2 08:15 | 显示全部楼层
冷凝压力不要超过0.04 一般为0.03---0.04左右  运行压力应为为0.08
只结露不结霜可能是氟多了  你放掉部分再试试~  要么就是管路不通畅或压机排气量不够  就这几个原因~
本贴已被 作者 于 2006年07月02日 17时52分24秒 编辑过
回复 支持 反对

使用道具 举报

888888liu 该用户已被删除
发表于 2006-7-2 10:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
95
主题
36
积分
256
在线时间
1 小时
注册时间
2006-6-1
最后登录
2012-7-20
QQ
发表于 2006-7-2 19:12 | 显示全部楼层
把F放掉试试排气压力