据客户说:机器刚开机制冷,一会儿便不制冷了!机器就这样周而复始的一会儿制冷一会儿不制冷。客户说此前找了一位维修人员维修:更换了压缩机电容和风机电容收了150大洋,但是空调还是没法使用!(后来经过检查原机电容没有问题)经人介绍找到了本人,下面说说我的维修经历:开机检查发现低压压力为3公斤压力,环境温度在40°左右压力明显偏低。当时心想是制冷剂偏少引起的压缩机热保护问题(当时没有测量电流)!开始加制冷剂到4公斤的压力,回气管冰冷看出水管出水流畅(心想大功告成){:soso_e112:}!可20分钟后压缩机还是热保护了,冷却压缩机重新开机测量电流从正常5.9A上升到9点多安培,低压压力又下降到3公斤压力{:soso_e118:}。典型的系统堵了!和客户说好价格拆机回店维修,果断更换毛细管 定量加制冷剂后测量的电流为:5.9A 低压压力:4公斤的压力机器恢复正常!第二天交付客户使用至今正常!{:soso_e182:} |