|
本帖最后由 李家伟 于 2013-7-18 07:37 编辑
CDCA 发表于 2013-7-18 04:03 
应该是在次级稳压电路,晶体管,光耦合最好用代换法,祝你好运!
我维修CRT不少,但是维修A3电源不超过二十例,原理应该相同,人家短接光耦1,2脚电压为230V,尽管我从来不敢这样维修,我一般是短接光耦3,4脚看看电压是否消失,从而判断电源一次是否异常,但是他的方法一针见血,可以马上判断光耦以及电源一次正常,缺点是扩大故障范围,例如导致电源一次电源管烧毁和二次部分元件损坏,因为二次其它电源同步升高。。
+B为30V时,他的光耦1,2脚电压为0.9V,又说明电源一次工作异常,没有尽力的工作,其实在光耦正常的情况下,光耦的1,2脚犹如汽车的油门,小于1.00V时,电压应该呈现上升的情况,大于1.10V是相当于减少油门,电压下降。。。就是说+B的电压与光耦的1,2脚电压成反比,当然啦,范围是0到1.12V左右。。。二次电压应该是130V以里。
由于楼主没有提供电路图,是不是那个电阻看错?能否是0.39欧?
|
|